Klatka schodowa tworzy kąt 90 stopni z inną ścianą
« dnia: Marzec 01, 2016, 15:20:08 »
Witam,

Mam budynek istniejący SW ZL III w którym dwie klatki schodowe, z racji tego, że budynek będzie podzielony na strefy pożarowe stropami oddzielenia przeciwpożarowego, będą obudowane od wewnątrz REI 60, zamykane drzwiami EI 30 i oddymiane. Ponadto jedna ze ścian zewnętrznych klatki schodowej mająca długość 9 m tworzy kąt 90 stopni z inną ścianą zewnętrzną tego budynku. W ścianie klatki schodowej znajduje się bezklasowe okno w odległości 60 cm od styku z tą inną ścianą zewnętrzną.
Zgodnie z paragrafem 249.6 ściana może posiadać klasę jak dla stropu, czyli moim przypadku REI 60, pytanie tylko czy na całej długości?
Czy okno może zostać wymienione, bez opracowywania ekspertyzy, na EI 60?

Offline rafoos

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 62
Odp: Klatka schodowa tworzy kąt 90 stopni z inną ścianą
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 02, 2016, 08:07:32 »
1. Jeżeli budynek jest istniejący (oddany do użytku) i nie planujesz przebudowy, to nie znam przepisu, który nakazywałby wymianę okna.
2. Co do par. 249 ust. 6 zawarta jest tam alternatywa - wymagania w zakresie obudowy może spełnić ściana zewnętrzna klatki lub ta inna ściana usytuowana pod kątem prostym.
3. Bez wnikania w szczegóły, jeżeli w odległości 4m od narożnika budynku ZL w obydwu ścianach nie ma otworów, bądź przynajmniej w jednej ścianie otwory są wypełnione zamknięciami przeciwpożarowymi, zazwyczaj przepis powinien być spełniony.
4. Gdybyś zamieścił schemat, pewnie odpowiedzi mogłyby być bardziej precyzyjne.

Offline Petrus24

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Klatka schodowa tworzy kąt 90 stopni z inną ścianą
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2016, 22:22:06 »

Chodzi o podział istniejącego budynku na strefy pożarowe stropem oddzielenia przeciwpożarowego REI 60 oraz wydzielenie dwóch ewakuacyjnych klatek schodowych od wewnątrz ścianami REI 60 i drzwiami EI 30. Budynek wykonany jest w klasie B odporności pożarowej. Na załączonych rysunkach jest parter i piętro klatki schodowej której ściany zewnętrzne są pod kątem 90 stopni do innej ściany zewnętrznej tego samego budynku, więc jedna z tych ścian zewnętrznych musi być REI 60, czy można przyjąć, że będzie to ściana zewnętrzna klatki schodowej? ... i jaka ma być klasa odporności ogniowej otworów w tej ścianie (okien i drzwi zewnętrznych)? I jeszcze czy taki podział budynku na strefy oraz wydzielenie klatek to przebudowa i wymaga opracowania projektu budowlanego?


[załącznik usunięty przez administratora]

Offline Firestop

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 14
Odp: Klatka schodowa tworzy kąt 90 stopni z inną ścianą
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 07, 2016, 17:05:38 »
Witam!
Z Twojego opisu wynika, że chcesz aby kondygnacje były osobnymi strefami pożarowymi, jeżeli tak to oprócz przepustów w stropie (między kondygnacjami), klap na kanałach wentylacyjnych (jeżeli są), itp. to musisz pamiętać o jednej rzeczy.
Budynek o klasie "B". Strop REI 60 przy ZL, jeżeli PM to REI 120. Obudowa klatki schodowej taj jak dla stropu, zamykana drzwiami EI 30 oraz system oddymiania lub system zapobiegania zadymieniu - systemy te są traktowane jako urządzenie ppoż. więc obowiązuje uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a więc i projekt. W związku z tym, że wyjście z klatki schodowej jest bezpośrednio przy oknie z pomieszczenia wypadałoby zamienić je na okno o odporności ogniowej ściany. Ale skoro projekt (oddymiania) powinien być uzgodniony, to zainteresowany rzeczoznawca podpowie co i jak. :mellow: