Autor Wątek: Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne  (Przeczytany 8277 razy)

Offline skalnyzs

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne
« dnia: Luty 23, 2016, 15:27:03 »
Dzień dobry,
Szukam wskazówek dot. długości dojścia ewakuacyjnego a w szczególności kwestii interpretacji dot. poziomej drogi ewakuacyjnej.

Jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny, czterokondygnacyjny, na wszystkich kondygnacjach tylko mieszkania (po 4 na każdej kondygnacji).
Budynek niepodpiwniczony.

Budynek posiada klatkę schodową i schody jednobiegowe - rzuty klatki schodowej oraz przekrój w załączeniu.
Wymogi przyjęte do ewakuacji: jedno dojście ewakuacyjne = max dł drogi ewakuacyjnej 60m - ten warunek jest spełniony.

Natomiast nie bardzo wiem jak interpretować zapis dot. poziomej drogi ewakuacyjnej (która tutaj nie może być dłuższa jak 20 m) stąd moje pytania:

- czy długości fragmentów poziomych dróg ewakuacyjnych należy sumować czy każda z osobna może mieć max. 20m?
- czy spoczniki wlicza się do poziomych dróg ewakuacji, oraz czy z pkt widzenia interpretacji przepisów ppoż w schodach jednobiegowych występują spoczniki?
- w jaki sposób obliczyć długości poziomych dróg ewakuacyjnych w tym projekcie? Czy zaproponowane przez nas rozwiązanie jest zgodne z przepisami dot. ewakuacji?

Będę bardzo zobowiązany za przesłanie jakichkolwiek wskazówek.


[załącznik usunięty przez administratora]

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2016, 10:20:12 »
Długość dojścia liczymy od drzwi mieszkania nr 13 na III p. do drzwi wyjściowych z budynku. W tym przypadku spoczniki wliczamy do długości dojścia.

Jeśli chodzi o odcinek 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej to nie sumuje się wszystkich odcinków poziomych, tylko jednorazowo odcinek poziomej drogi ewakuacyjnej nie powinien przekraczać długości 20 m, np. mamy korytarz 20 m, potem schody 30 m i korytarz 10 m do wyjścia - razem 60 m.  Nie sumuję korytarzy jako odcinka 30 m, tylko dwa odcinki 20 i 10 m, zatem przepis jest spełniony.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline skalnyzs

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2016, 10:50:49 »
Bardzo dziękuję za podpowiedź - teraz wszystko jasne
Pozdrawiam.

Offline rafoos

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 62
Odp: Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 28, 2016, 21:04:29 »
Cytuj
Jeśli chodzi o odcinek 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej to nie sumuje się wszystkich odcinków poziomych, tylko jednorazowo odcinek poziomej drogi ewakuacyjnej nie powinien przekraczać długości 20 m

@Kobra, czy znasz może jakiś oficjalny/półoficjalny dokument z wyjaśnieniem przepisu, z którego wynikałoby powyższe podejście?
Absolutnie nie neguję tego co napisałeś, ale znam projektantów i rzeczoznawców, którzy sumują poziome odcinki na poszczególnych kondygnacjach. Pewnie wynika to z tego, że nie mając pewności co do zastosowania przepisu, chcą być "po bezpiecznej stronie mocy"...

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 28, 2016, 22:41:13 »
No właśnie też się gryzę z interpretacją kolegi Kobra. W zasadzie nigdzie nie napisano o tym czy dzielimy sobie drogę poziomą na odcinki nie dłuższe niż 20 m, a i tez nie napisano, że to całe dojście nie może na poziomej przekraczać 20 m.

Offline skalnyzs

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Pionowe i poziome drogi ewakuacyjne
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2016, 11:39:56 »
Witam ponownie - w międzyczasie otrzymałem opinię w tej sprawie od bardzo doświadczonego rzeczoznawcy ppoż.
Otóż potwierdza "nietypowość" przypadku i przyznaje, że aktualne warunki techniczne nie precyzują sposobu mierzenia długości drogi w przypadku klatek "otwartych".
Wg rzeczoznawcy w tej sytuacji trzeba się posiłkować poprzednim rozporządzeniem, w którym określony był pomiar długości do pierwszego stopnia klatki.
W tym konkretnym przypadku długość poziomą należy mierzyć od najdalszych drzwi do stopnia klatki, a całość nie może przekroczyć 60 m.

Pozdrawiam