Autor Wątek: Długość dojścia ewakuacyjnego  (Przeczytany 8891 razy)

Offline chudzian

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Długość dojścia ewakuacyjnego
« dnia: Styczeń 18, 2016, 20:57:50 »
Witam,

Mam pytanie dotyczące tego jak przeliczyć długość dojścia ewakuacyjnego. Budynek ZL III. 2 klatki schodowe ale w głębi budynku. Schemat poniżej.

http://zapodaj.net/5cc755651c50d.png.html

przy wyjściu z pomieszczenia pierwsze 23 metry liczymy jako jeden kierunek ewakuacji do klatki schodowej (przy max 30m wg przepisów) a następnie to co zostało czyli 7m przeliczamy już na 2 kierunki ?? Bo osoba ma możliwość skorzystania z 2 klatki schodowej ??

Klatki otwarte nie obudowane budynek 2 piętrowy

Czy od razu jako 2 kierunki i zakładamy że mamy się zmieścić w 60m ??

z góry dzięki za odp.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 18, 2016, 21:08:36 wysłana przez chudzian »

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 18, 2016, 22:03:32 »
Według mnie to co pokazałeś na planie to niestety tylko jeden kierunek ewakuacji dla tych pokoi które opisałeś.
No i pamiętaj o tym zapisie "W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej"
czy to jest budynek istniejący czy nowy?

Offline chudzian

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 18, 2016, 22:12:35 »
Budynek istniejący stary z lat 70. Nie mam jeszcze wszystkich dokumentów ale prawdopodobnie zmieści się w wysokości i będzie Niski.

To klatki schodowej nie trzeba będzie obudować jeżeli dobrze myślę??

Jeżeli jeden kierunek przez 23 m to zostaje tak jakby 7 m na resztę drogi ?? Czy uznajemy ze w tym miejscu ma 2 kierunki i podwajamy do 14 m ??

Offline przemissimo

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 304
  • KM PSP m.st. Warszawy
Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 18, 2016, 22:17:27 »

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 18, 2016, 22:30:23 »
Chudzian, w przypadku budynku istniejącego użytkowanego długość dojścia nie może zostać przekroczona o ponad 100% od tej przepisowej, bo jak przekroczysz to wskakuje ci zagrożenie życia i cześć i pa wkracza rzeczoznawca. A ty musisz policzyć to pokazane dojście jako jeden kierunek ewakuacji i nie możesz przekroczyć długości 40 m na poziomej drodze ewakuacyjnej i 20 m na pionowej drodze ewakuacyjnej - liczysz od wyjścia z najdalszego pokoju do wyjścia na zewnątrz budynku lub do wyjścia do innej strefy pożarowej. Mierzysz drogę w jej osi (i tutaj wychodzi fajna bzdura, bo im szersza droga ewakuacyjna np. korytarz, tym dłuższe dojście ewakuacyjne).

Offline chudzian

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 18, 2016, 22:36:14 »
tzn ?? pod jakim kątem ??

Wydaje mi się ze klatki nie muszą być wydzielone bo :

§ 245. W budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej
500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem,

należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu
lub służące do usuwania dymu.

I sprawą kluczową która może zaważyć na tym że budynek będzie uznany za zagrażający życiu to sposób przeliczenia dojścia ewakuacyjnego.
Więc ??
Może ktoś jeszcze się wypowie ??

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 19, 2016, 09:52:19 »
Z pokoi wskazanych na rysunku jest jeden kierunek dojścia (dwa kierunki dojścia mają pokoje pomiędzy klatkami). Wprawdzie jest przekroczona dopuszczalna długość dojścia o 3 m, jednak nie powoduje to żadnych konsekwencji, ponieważ przekroczenie to nie jest o 100% większe, co skutkowałoby możliwością uznania budynku za zagrażający życiu ludzi (nie biorę pod uwagę długości pionowej drogi ewak. bo nie ma info na rysunku).
Istniejące budynki należy dostosować do obecnych wymagań techniczno-budowlanych tylko w przypadku ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania lub, gdy na podstawie przepisów ppoż., zostaną uznane za zagrażające życiu ludzi.

W rozpatrywanym budynku nie występują przesłanki, aby dostosować go do obecnych wymagań. Klatek na obecną chwilę nie trzeba obudowywać.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 19, 2016, 11:22:12 »
chudzian zmierz długość dojścia ewakuacyjnego z najdalej położonego pomieszczenia (czyli twoje 23 m) do klatki schodowej i dalej klatką do wyjścia z budynku (tu niestety masz jeden kierunek - jedno dojście, oczywiście z tego skrzydła).
Jeśli wartość zmierzona przekroczy 60 m to wchodzi par. 16 czyli zagrożenie życia (zwróć uwagę na par. 45 który mówi, że zagrożenie życia dotyczy tylko budynków wzniesionych przed 1994 rokiem i tak jak pisał Kobra w takim przypadku należy dostosować budynek do aktualnie obowiązujących przepisów (dojście 30 m, na poziomej drodze 20m).
Jeśli nie przekroczy 60 metrów w związku z tym że budynek jest istniejący ("nie ma życia") nie jest przekroczona długość dojścia o 100 %.
Może zostać tak jak jest.

« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2016, 12:09:46 wysłana przez intruder9 »

Offline chudzian

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 4
Odp: Długość dojścia ewakuacyjnego
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 19, 2016, 15:53:44 »
Dzięki za odpowiedzi! Co nieco się orientuję i najbardziej chodziło mi o to jak liczyć długość dojścia. W budynku jest jeszcze inny problem ale z nim sobie poradzę.