Temat nie jest jednoznaczny, a nawet rzekłbym jest bardzo śliski.
Na przykładzie budynków ZL:
a) par. 209 ust. 5 WT mówi, że strefa pożarowa zaliczana z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi powinna spełniać wymagania dla każdej z tych kategorii,
b) definicję strefy pożarowej zawarto w par. 226 WT - w skrócie, jeśli pas terenu między budynkami jest mniejszy niż wymagana odległość między nimi określona w przepisach i przynajmniej jeden z nich nie ma ściany oddzielenia ppoż, to stanowią jedną strefę.
c) powyższe przepisy czytane łącznie tworzą normę prawną, z której wynika obowiązek spełnienia wymagań wyższych dla całości
Jeśli chodzi o budynku PM, sytuacja jest analogiczna. Niemniej gęstość obciążenia ogniowego wyznacza się dla strefy pożarowej, więc nie ma przepisu, który mówiłby że "w przypadku zaliczania jednej strefy do różnych gęstości obciążenia ogniowego należy spełniać wymagania dla każdej z części"...