Autor Wątek: Instalacja gazowa w istniejącym budynku a strefa pożarowa i instalacja p.poż.  (Przeczytany 5655 razy)

Offline damianp

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
Witam,
Jestem na etapie opracowywania projektu budowlanego branżowego instalacji gazowej, kotłowni gazowej i instalacji c.o. w istniejącym budynku. Budynek parterowy, niski (N) o powierzchni łącznej około 1600m2, zawiera pomieszczenia biurowe oraz magazynowo-produkcyjne. Budynek będzie zasilany w gaz z dwóch niezależnych skrzynek gazowych, więc zostaną opracowane dwa odrębne projekty budowlane, tak żeby zapotrzebowanie na moc cieplną w każdym opracowaniu nie przekraczało 50kW. W części biurowej przewidziano instalację c.o. grzejnikową zasilaną z kotłów gazowych jednofunkcyjnych, natomiast w pomieszczeniach magazynowo-biurowych ogrzewanie będzie realizowane za pomocą nagrzewnic gazowych. Brak jakiejkolwiek dokumentacji projektowej budynku.
Czy w ramach mojego opracowania powinienem:
- dokonać podziału budynku na strefy pożarowe?
- uwzględnić i zaprojektować instalację wody p.poż.?
- czy projekty budowlane powinienem uzgodnić z rzeczoznawcą p.poż.?
Czy może z uwagi na to, że budynek już istnieje, pominąć kwestię ochrony p.poż.?

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Instalacja gazowa w istniejącym budynku a strefa pożarowa i instalacja p.poż.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2015, 18:18:03 »
Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku powinny być ujęte w projekcie budowlanym (np. architektura). Projektując daną instalację w budynku (projekt branżowy) skupiasz się tylko na tej instalacji a nie na całym budynku.

Ty masz zaprojektować tylko instalację gazową i c.o. a nie cały budynek. Więc co Cię obchodzi podział na strefy pożarowe, a tym bardziej instalacja wodociągowa ppoż. Zresztą, instalacja wodociągowa powinna posiadać odrębny projekt, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. wymagają obiekty wymienione w rozp. MSWiA dot. uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. Także w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy obiektu budowlanego oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w ww. rozporządzeniu, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego.
Ponadto uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. wymagają projektu urządzeń przeciwpożarowych, w tym także projekty branżowe, w których takie urządzenia zawarto (np. instalacja wodociągowa ppoż. jest często ujęta w projekcie branżowym instalacji wodnej lub wodno-kanalizacyjnej).

W projekcie, o którym wspominasz projektujesz instalację gazową, pomieszczenie kotłowni oraz instalację c.o. zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami - nie określasz stref pożarowych, ani urządzeń ppoż. które nie dotyczą instalacji oraz kotłowni. Jeśli chodzi o ochronę ppoż. w Twoim projekcie, to zwrócić należy uwagę m.in. na lokalizację kurka głównego instalacji gazowej, wydzieleniu pożarowym pomieszczenia kotłowni, ewentualnej konieczności zastosowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających (detekcja metanu + elektrozawór) itp.