Jasne masz racje zgadzam się z tym i też tak uważam.
Tylko napisałem to mniej zrozumiale.
Podsumowując.
W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powinno być zabezpieczone wszystko bez względu na średnicę , stopień palności (rury, kabla, przewodu). W ścianie lub stropie pomieszczenia zamkniętego (np. kotłowni ze względu na moc) wszystkie przejścia o średnicy powyżej 4 cm. Dodatkowo przepisy dopuszczają niezabezpieczania przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i strop do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.