Autor Wątek: wewętrzne przyłącze wodne - czy jest bezpieczne  (Przeczytany 1514 razy)

Offline archit

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 22
wewętrzne przyłącze wodne - czy jest bezpieczne
« dnia: Kwiecień 08, 2015, 13:21:47 »
Dzień dobry,
czy jest jakiś przepis, który określa materiał z którego jest zrobione przyłącze wodociągowe wewnątrz budynku, a które wystaje ponad posadzkę i jest narażone na pożar ?
Chodzi mi o budynek użyteczności publicznej i fragment rury przyłącza z tworzywa sztucznego, które wychodzi ponad posadzkę, aż do znajdującego się ok. 70cm nad posadzką wodomierza. Odcinek ten montowały wodociągi (i jest on ich własnością), ale wydaje mi się, że powinien on być wykonany ze stali - bo co będzie, jak wybuchnie pożar i stopi (spali?!) tę rurę, co uniemożliwi zasilanie wewnętrznych hydrantów ?
Czy ktoś rozważał taki problem ?

Offline firefighterkasa

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 73
Odp: wewętrzne przyłącze wodne - czy jest bezpieczne
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2015, 13:59:30 »
Wszystko zależy od tego czy instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest zasilana z tego przyłącza. Jeśli tak to rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w paragrafie 25 mówi :
"Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej El 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej El 30"

Offline archit

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 22
Odp: wewętrzne przyłącze wodne - czy jest bezpieczne
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2015, 17:44:14 »
Bardzo dziękuję za informację :)