Koledzy!
Oczywiście, że w przypadku budynku, w którym wydzielono jako odrębną strefę pożarową część klasyfikowaną do ZL III na parterze, a powyżej znajdują się trzy kondygnacje mieszkalne ZL IV, to jest to budynek niski (N) i jest to w dalszym ciągu jeden budynek z częściami o różnym przeznaczeniu. Określając dla tego budynku klasę odporności pożarowej odrębnie dla poszczególnych kondygnacji/stref pożarowych, dla całego budynku w części nadziemnej wymagana jest klasa D odporności pożarowej. Wynika to jednoznacznie z przepisów techniczno budowlanych dla budynków.
§ 2.5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu.
§ 212.6. W budynku wielokondygnacyjnym, którego kondygnacje są zaliczone do różnych kategorii ZL lub PM, klasy odporności pożarowej określa się dla poszczególnych kondygnacji odrębnie, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4.