Każdą prądownicę wodną , prądownicę pianową , wytwornicę pianową kalibruje producent dla danej wydajności i ciśnienia.
Niektórzy tylko na poziomie projektów inni oferując dobranie prądownicy do oczekiwanych parametrów .
Np. w Akronie możesz zamówić prądownicę wodną dla określonego ciśnienia która zostanie tak skalibrowana .
Jest to podstawa podstaw - od jakości podawanego prądu , po obliczanie wydajności.
No chyba że mówimy o prądownicy wykonanej w garażu.
Miko
na stabilizacji to ty się może znasz ale na piane to raczej biciu
nie ma czegos takiego jak kalibrowanie pradownic czy wytwornic
stały parametr to ciśnienie robocze i te wynosi 5 bar plus minus 10%
drugi element to liczba spienienia
w Polsce dla prądownic to 12 dla wytwornic 75 ( standardowa) w Europie to standartowo 65 - nowa norma europejscka która w tym roku wchodzi dopuszcza zakres 50-80 ( polski projekt więcej jak 40)
i trzeci parametr to wartość połówkowa
tylko weżmy kompletny układ
- zasysacz
- urządzenie do wytwarzania piany
- środek gaśniczy
i tutaj trzeba zwracać uwagę na to że np. srodek do piany ciężkiej nijak się nadaje do wywtwornic i generatorów ( są takie urzdzenia ale straż ich nie stosuje chyba że na festynie)
a zdjęcie urządzenia do sprwadzania przepływu i ciśnienia oraz do stabilizacji ciśnienie polecam każdej strazy
napisał bys lepiej coś więcej na ten temat
pozdrawiam