Dlaczego zawsze ?
par. 212 ust. 8
"jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę pożarową, dla której oddzielnie ustala się klasę odporności pożarowej..."
Czyli nie zawsze.
Może być ZL razem z PM jeśli jest powiązane funkcjonalnie pod warunkiem, że całość spełnia wymagania jak dla tej klasy wyższej.