Autor Wątek: Jedna czy dwie strefy pożarowe ?  (Przeczytany 4235 razy)

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Jedna czy dwie strefy pożarowe ?
« dnia: Grudzień 05, 2014, 08:46:47 »
Kolejna z niejasności (przynajmniej dla mnie) dlatego podnoszę temat.
Mianowicie mamy dwa budynki PM oraz ZL III.
PM w klasie E około 800 m2 użytkowej.
ZL III dwukondygnacyjny w klasie D, około 800 m2 użytkowej.
Odległość między nimi 3,5 m.
Przyjmijmy, że chcę je połączyć łącznikiem ale w taki sposób żeby nadal stanowiły odrębne strefy pożarowe z wiadomych względów (hydranty wew. itd).
Nie będą  powiązane funkcjonalnie (w ZL biuro szefa, księgowość itd).
Więc odrębne strefy pożarowe.
I teraz pytanie:
Jeżeli wykonamy łącznik z drzwiami EI 30 po obu stronach tegoż łącznika wykonanego w technologii tradycyjnej (murowanej ze stropem żelbet.) spełni nam to wymaganie oddzielnych stref.
Czy raczej drzwi w ZL III powinny być EI 60 i to załatwi sprawę ?

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Jedna czy dwie strefy pożarowe ?
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2014, 10:21:55 »
Par. 232 ust. 1 WT - Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.

Zatem albo wstawiasz drzwi ppoż. na granicy strefy, albo traktujesz łącznik jako przedsionek ppoż. - wymagania dla przedsionka ppoż. par. 232 ust. 3 i 4.


Przyjmijmy, że chcę je połączyć łącznikiem ale w taki sposób żeby nadal stanowiły odrębne strefy pożarowe z wiadomych względów (hydranty wew. itd).
Nie będą  powiązane funkcjonalnie (w ZL biuro szefa, księgowość itd).
Więc odrębne strefy pożarowe.
(...)

Strefy ZL i PM zawsze muszą stanowić oddzielne strefy pożarowe !!!  Więc nie ma czegos takiego jak "przyjmijmy" :)

(...)
Czy raczej drzwi w ZL III powinny być EI 60 i to załatwi sprawę ?

Ściana ppoż. na granicy budynku w klasie "E" i "D" powinna posiadać co najmniej klasę REI 60 a drzwi w tej ścianie co najmniej EI 30 - nie wiem skąd u Ciebie drzwi EI 60 ?
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline intruder9

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Jedna czy dwie strefy pożarowe ?
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2014, 12:42:56 »
Dlaczego zawsze ?
par. 212 ust. 8
"jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę pożarową, dla której oddzielnie ustala się klasę odporności pożarowej..."
Czyli nie zawsze.
Może być ZL razem z PM jeśli jest powiązane funkcjonalnie pod warunkiem, że całość spełnia wymagania jak dla tej klasy wyższej.

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Jedna czy dwie strefy pożarowe ?
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2014, 17:05:04 »
OK, może faktycznie słowo "zawsze" jest tutaj nietrafione. Dopuszcza się niewydzielanie pomieszczeń PM w strefach ZL i odwrotnie pod warunkiem, że pomieszczenia te są powiązane funkcjonalnie. Należy jednak uważać by nie przegiąć i dokładnie przeanalizować kiedy występuje to tzw. powiązanie funkcjonalne.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...