W warunkach technicznych dot. baz paliw, stacji paliw i rurociągów (...) określone są odległości od poszczególnych instalacji/urządzeń do wyszczególnionych tam rodzajów obiektów. Należy jednak pamiętać, że zapisy tego rozporządzenia obowiązują, gdy stawiamy stację a nie w odwrotnej sytuacji - gdy stacja już istnieje a stawiamy budynek.
Niestety nie ma w polskich przepisach podanych odległości nowo wznoszonych budynków od istniejących stacji paliw. Poniżej wrzucam treść slajdu z seminarium organizowanego przez KG PSP w Wawie, gdzie był poruszany ten problem:
Lokalizowanie budynków przy stacjach paliw
1) brak możliwości uzyskania odstępstw dopuszczających zmniejszenie wymaganych odległości budynku od stacji,
2) brak podstaw do wykonania ekspertyzy i uzgodnienia jej z komendantem wojewódzkim PSP przy przebudowie lub rozbudowie budynku,
3) stanowisko d. MI - § 11 – „budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zwiększających odporność budynku na te zagrożenia”,
4) stanowisko KG PSP – jeżeli nie jest możliwe spełnienie wymagań zawartych w § 124 rozporządzenia MG to możliwe jest określenie bezpiecznych odległości na podstawie obliczeń inżynierskich, które wykażą, że przyjęte odległości budowanego, rozbudowywanego, nadbudowywanego, odbudowywanego lub zmieniającego sposób użytkowania budynku spowoduje, że będzie on poza zasięgiem zagrożeń wynikających z oddziaływania promieniowania cieplnego lub fali nadciśnienia spowodowanych pożarem lub wybuchem zbiornika z gazem płynnym.
Jeśli już chcesz otrzymać odpowiedź bazując na WT stacji to:
1) 10 m od odmierzacza paliw płynnych, przyłącza spustowego, króćca pomiarowego i przewodu oddechowego stacji paliw płynnych, jeśli budynek wykonany jest z konstrukcji niepalnej - w przeciwnym wypadku 20 m (z zastrzeżeniem ust. 3)
2) 60 m od odmierzaczy gazu i zbiorników gazu (z zastrzeżeniem ust. 2)
Ewentualnie spełnienie wymagań w sposób inny niż podane w rozporządzeniu (w trybie par. 3 ust.4) uzgodniony z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim PSP. Nie jest konieczna ekspertyza. Z wnioskiem o uzgodnienie wskazanych rozwiązań, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony ppoż. występuje właściciel budynku lub inwestor - dopuszcza się wystąpienie innej osoby (np. rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. lub projektanta) na podstawie załączonego do wniosku upoważnienia lub pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 kodeksu postępowania administracyjnego).