Autor Wątek: sprawność klap przeciwpożarowych  (Przeczytany 1563 razy)

Offline solony

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 1
sprawność klap przeciwpożarowych
« dnia: Marzec 28, 2006, 09:38:30 »
Dzień dobry,
pracuje w firmie, która zajmuje się wykonywaniem instalacji wentylacyjnych.
Kierownik budowy zarzyczył sobie protokół ze sprwaności klap przeciwpożarowych.

W instalacji zamontowano klapy z wyzwalaczem termicznym z naciągiem ręcznym.

Jak w takim przypadku można przeprowadzić kontrolę sprawności klap.

Offline delete

  • A B C ...
  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 323
  • Alpha against omega
Odp: sprawność klap przeciwpożarowych
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2006, 11:50:47 »
Kąt otwarcia dla klapy nie mniejszy niż 90 stopni - gdy jest przeznaczona tylko do celów oddymiających .
Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny byc zabezpieczone przed korozją. Pewność działania przykład - poddawane są 50 krotnemu uruchomieniu układu wyzwalania ręcznego, powinny wykazać pełną sprawność bez zacięć i odkształceń konstrukcyjnych. Temperatura zadziałania zgodna z typem, ale nie wyższa niż 343C i niższa niż 68 C.  A samo badanie jest zawsze w DTr-ce pod punktem Program Badań.
"Jeden dobry argument więcej jest wart niż kilka lepszych"  (Tristan Bernard)