Domki letniskowe należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. ZL III odpada, ponieważ nie będą tam przebywać stali użytkownicy, tylko osoby, które będą tam przebywać na czas wypoczynku. ZL IV odpada definitywnie!
Co do klasy odporności pożarowej tego typu budynków, to zgodnie z § 213, jeśli kubatura budynku nie przekracza 1500 m3 oraz budynek posiada nie więcej niż dwie kondygnacje, wówczas klasa odporności pożarowej nie jest wymagana (budynki bezklasowe, wykonane najczęściej w konstrukcji drewnianej). Poniżej cytuję przytoczony paragraf.
§ 213.
Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,
2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) o kubaturze brutto do 1.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
c) o kubaturze brutto do 1.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną,
3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.