Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Domek letniskowy jakie ZL

<< < (2/3) > >>

mariusz:
No nie dajmy się zwariować, jak nie rekreacja indywidualna w tym przypadku to co ? Hotel ?

Kobra:
Jeśli obiekt wczasowy, na terenie którego są takie domki letniskowe udostępnia je tylko dla klientów indywidualnych (rodziny) to wg przywołanego wcześniej paragrafu 248 schody takie mogą być bez klasy.

Problem pojawia się wtedy, gdy właściciel takiego ośrodka chce przyjmować grupy dzieci i młodzieży na letni i zimowy wypoczynek (rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania) to już zupełnie inna kwestia. W takim wypadku konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego (Powiatowego) a ten po przeprowadzeniu na terenie ośrodka czynności kontrolno-rozpoznawczych może uznać, że schody takie muszą spełniać wymagania dla dróg ewakuacyjnych.

Misiek:
Jeśli budynek zwalnia się od wymagań dotyczących klasy odporności pożarowej z § 213 , to i wszystkich pochodnych wymagań uzależnionych od wymaganej klasy odporności pożarowej budynku nie stosuje się. W § 249 ust. 3 wymagania odporności ogniowej biegów i spoczników uzależnione są od klasy odporności pożarowej budynku, czyli w takim przypadku nie obowiązują.
 § 249.3. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej:
   1)   w budynkach o klasie odporności pożarowej "A", "B" i "C" - R 60,
   2)   w budynkach o klasie odporności pożarowej "D" i "E" - R 30.

Robert12:
Witam. Pytanie trochę poza tematem ale dotyczy również domków letniskowych więc zapytam ..... Jak wygląda sprawa drogi p.poż do domków letniskowych. Czy jeśli w ośrodku budowane są takie domki i są to domki rekreacji indywidualnej  tzw. letniskowe to konieczna jest droga dojazdowa do nich?

Może to istotne, że od parkingu do takiego najdalszego domku jest około 60-70 m. Bardzo proszę o informację.

Pozdrawiam Robert.

firefighterkasa:
Jeśli zajrzysz do rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych to dla zwykłego domku letniskowego drogi pożarowej doprowadzać nie trzeba chyba że będzie on średniowysoki lub przeznaczony dla ponad 50 osób.