Pożarnictwo > Profilaktyka, prewencja

Domek letniskowy jakie ZL

(1/3) > >>

egon_eg:
Witam!
Mam problem do jakiego ZL zakwalifikować domki letniskowe na terenie ośrodka wczasowego.
Domek drewniany o pow. ok 20 m2 wys. 7 m, dach kryty blachą.
Wydaje mi się że tak jak wszystkie obiekty zamieszkania zbiorowego do ZLV. Obiekt ZLV musi spełniać w tym przypadku klasę odporności pożarowej budynku C.
A jeżeli byśmy podciągnęli pod ZL III wtedy  klasę odporności musi wynosić D.
Czy może budynek letniskowy z racji programu użytkowego w rzeczywistości jest budynkiem mieszkalnym czyli ZLIV ??

Kobra:
Domki letniskowe należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. ZL III odpada, ponieważ nie będą tam przebywać stali użytkownicy, tylko osoby, które będą tam przebywać na czas wypoczynku. ZL IV odpada definitywnie!

Co do klasy odporności pożarowej tego typu budynków, to zgodnie z § 213, jeśli kubatura budynku nie przekracza 1500 m3 oraz budynek posiada nie więcej niż dwie kondygnacje, wówczas klasa odporności pożarowej nie jest wymagana (budynki bezklasowe, wykonane najczęściej w konstrukcji drewnianej). Poniżej cytuję przytoczony paragraf.

 § 213.
Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:
1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,
2) wolno stojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) o kubaturze brutto do 1.500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych,
c) o kubaturze brutto do 1.000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną,
3) wolno stojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2.

firefighterkasa:
Kobra a co z ewakuacją w takich drewnianych domkach, z reguły są tam drewniane schody niespełniające żadnych parametrów. Paragraf 213 WT zwalnia z klasy odporności pożarowej, klasy odp ogniowej elementów i ewentualnie wymaganego stopnia NRO. Z ewakuacji nie zwalnia. Mamy mały domek z użytkowym poddasze i takimi właśnie nieprzepisowymi schodami. Tylko ekspertyza?;)

Kobra:
Mamy taki § 248. WT:
Schody wewnętrzne w mieszkaniach w budynku wielorodzinnym oraz w budynku jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej, a także budynku tymczasowym nieprzeznaczonym na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi, mogą nie spełniać wymagań stawianych drogom ewakuacyjnym.

Zgodnie z def. budynku rekreacji indywidualnej (należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku) możemy skorzystać z cytowanego paragrafu.

firefighterkasa:
Jest to jakieś rozwiązanie ale miałem taki przypadek, że prewentysta się na to nie za bardzo zgadza ale "sam nie wie jak do tego podejść"
Czy budynkiem rekreacji indywidualnej może być domek letniskowy na terenie ośrodka wczasowego? W takim domku okresowego wypoczynku będą dokonywali klienci ośrodka w tym grupy dzieci i młodzieży więc nie będzie to indywidualny wypoczynek.
Z drugiej strony z przytoczonej przez Ciebie definicji budynku rekreacji indywidualnej wynika jedynie że ma to być budynek do okresowego wypoczynku nieważne kogo.
Ach te nasze przepisy ... :)