Sala gimnastyczna ZL I, szatnie ZLIII
« dnia: Maj 15, 2014, 23:34:18 »
Witam forumowiczów,

Proszę o poradę, gdyż potrzebuję opinii innego specjalisty do spraw ppoz. Projektujemy salę gimnastyczną przy istniejącym budynku szkoły (ZLIII D), kompleks parterowy. Sala to oczywiście zaplecze plus sama sala sportowa. Czy możliwe jest oddzielenie sali sportowej jako strefy ZL I  ścianą pożarową(będzie tam np na imprezy wiecej niż 50 osób z  wyjściem prosto na zewnątrz, plus do strefy ZLIII) i szatni wraz z sanitariatami jako ZLIII (tu nigdy nie będzie wiecej niż 50 osób w całej strefie) pomimo połączenia funkcjonalnego tych pomieszczeń.
Nasz Pan strażak twierdzi, że to sztuczny podział jednak umożliwia on nam zrobienie krótszej drogi pożarowej przy budynku (gdy zrobimy wszystko w ZL I oraz policzymy obwód szatni plus sali, nie mieści się droga wymagana z długości elewacji). Szkoła w mieście, więc niestety gruntu nie przybędzie a miasto chce budować salę.
Z góry serdecznie  dziękuję za podpowiedzi.

Online Eqinox

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 8.392
Odp: Sala gimnastyczna ZL I, szatnie ZLIII
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 15, 2014, 23:57:10 »
Co ma obwód czegokolwiek do drogi pożarowej???
Nie ma zadań niemożliwych do wykonania dla kogoś, kto nie musi tych zadań wykonywać.

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Sala gimnastyczna ZL I, szatnie ZLIII
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 16, 2014, 12:27:50 »
Jeśli sala gimnastyczna będzie służyła nie tylko uczniom tej szkoły, ale także innym użytkownikom (zawody, widowiska, imprezy sportowe), czyli możliwe będzie przebywanie w niej jednocześnie więcej niż 50 osób nie będących stałymi użytkownikami (czyli uczniami tej szkoły), to wówczas należy koniecznie salę zaprojektować w kategorii ZL I. Najlepiej jeśli oddzielimy oba te segmenty  (sala i szkoła) ścianą oddzielenia ppoż. w pionie od fundamentu po sam dach. Wówczas salę i szkołę traktujemy jako dwa odrębne budynku i stawiamy wymagania oddzielnie dla każdego. Czyli w takim przypadku doprowadzenie drogi pożarowej będzie wymagane tylko do sali (ZL I) - o ile do istniejącego budynku szkoły nie ma wymogu doprowadzenia drogi pożarowej wg przepisów ppoż. W przeciwnym razie droga pożarowa musi być zarówno do ZL III jak i nowej sali.
Co do szatni i sanitariatów - jeśli pomieszczenia te będą przeznaczone dla osób z zewnątrz (drużyny przyjezdne, zawodnicy spoza szkoły) to zastanowiłbym się tu czy nie włączyć je do sali, czyli ZL I.

W przypadku, gdy salę zakwalifikujemy do ZL I, a nie wydzielmy pożarowo jako odrębną strefę pożarową, wówczas cały obiekt przyjmie kategorię ZL III + I i będzie musiał spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii. CO w tym przypadku byłoby strzałem w kolano.

Pozostaje jeszcze opcja - sala tylko dla uczniów tej szkoły (stali użytkownicy). Wówczas ZL III całość obiektu i takie zaprojektowanie sali, aby spełnione były wymagania jak dla ZL III (gł. długości dojść, przejść ewakuacyjnych, KOP etc.)