Poniżej wrzucam wykładnię Komendy Głównej PSP w tej sprawie:
W odpowiedzi na pismo dotyczące wskazania sposobu postępowania organów Państwowej Straży Pożarnej w przypadku stwierdzenia w budynku braku instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z zaworami 52, w związku z nieprecyzyjnym wskazaniem w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719) katalogu obiektów, w których zawory takie powinny być stosowane, wyjaśniam, że jako podstawę prawną do egzekwowania rozpatrywanego obowiązku należy przyjmować postanowienia § 20 ust. 2 ww. rozporządzenia, określające, że w budynkach hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.
Właściwość przyjęcia takiego toku postępowania wynika z faktu, iż na etapie prac redakcyjnych uznano, że wskazywanie omawianego obowiązku w dwóch miejscach, tj. § 19 i § 20, stanowiłoby zbędne powtórzenie jego treści. Należy przy tym podkreślić, że ze względu na to, iż na żadnym etapie postępowania legislacyjnego nie podnoszono kwestii zmian w odniesieniu do budynków zobowiązanych do zainstalowania w nich zaworów hydrantowych, w tym zakresie, pomimo wątpliwości jakie może budzić obecne brzmienie wspomnianego § 20 ust. 2, należy stosować dotychczasowe zasady, tj. egzekwować ten obowiązek jedynie w stosunku do budynków wysokich i wysokościowych.
Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że rozpatrywanie innego podejścia, tj. rozciągnięcie obowiązywania wymogu instalowania zaworów hydrantowych na budynki niskie i średniowysokie, byłoby nadmiernym obciążeniem dla zarządzających obiektami, przy tym nie uzasadnionym rzeczywistymi potrzebami ratowniczo-gaśniczymi.
Jednocześnie informuję, że w celu usunięcia powstałej nieścisłości Komenda Główna PSP podjęła działania legislacyjne mające na celu przywrócenie przepisu wskazującego jednoznacznie budynki, które obowiązkowo muszą być wyposażone w zawory hydrantowe 52.