Autor Wątek: Wymagania ppoż dla drzwi do pokoi hotelowych  (Przeczytany 6709 razy)

Offline fajrmen

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 17
Wymagania ppoż dla drzwi do pokoi hotelowych
« dnia: Grudzień 11, 2013, 10:31:35 »
Warunki techniczne - § 241. 1. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15, z uwzględnieniem § 217. Wymaganie klasy odporności ogniowej dla obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych nie dotyczy obudowy krytego ciągu pieszego - pasażu, o którym mowa w § 247 ust. 2.

z tego przepisu wynika, że drzwi np. w hotelu muszą również spełniać parametr EI 15?
Niejednokrotnie w hotelu spotkałem zamontowane drzwi przeciwpożarowe do pokojów, wynika to z ww. przytoczonego przepisu, czy innego?

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Wymagania ppoż dla drzwi do pokoi hotelowych
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 11, 2013, 22:11:52 »
§ 246.6. W budynku średniowysokim (SW) i wyższym, w strefie pożarowej ZL V, drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higienicznosanitarnych, prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej E I 30