Witam.Moje pytanie dotyczy hydrantu GRAS HW52N,mianowicie podczas przeglądu stwierdziłem ze do węza płaskoskladanego 52 jest dołączona prądownica 52 z dyszą D10,czy taka prądownica jest prawidłowa czy pisac o wymianę na 52 z dyszą 13?Przegląd wydajnosci hydrantu zrobiłem prądownicą 52 z dyszą 13,myślę że zrobiłem to prawidłowo,proszę o potwierdzenie.Wiem że na szkoleniu powinny byc omawiane wszystkie rzeczy ale wiadomo ze wszystkie braki wychodzą później w praktyce.Dziękuje za odpowiedzi.

Offline listopad21

  • www.doryn-ppoz.pl
  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 51
  • www.doryn-ppoz.pl
    • Przeglądy hydrantów
Odp: Hydranty wewnetrzne
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 18, 2013, 13:26:17 »
Czemu robiłeś przegląd dla prądownicy 13 jak masz 10?

Poniżej wskazania w zakresie doboru prądownicy - firma Gras



Wydajność hydrantu 25 - 1,0 dm 3 /s inaczej 60 litrów na minutę można uzyskać stosując różne prądownice w zależności od istniejącego ciśnienia dynamicznego w sieci hydrantowej:

Ciśnienie większe/równe 0,2 MPa do 0,4 MPa – prądownica z dyszą fi 10 mm, wsp. K=44

Ciśnienie większe/równe 0,4 MPa do 0,6 MPa – prądownica z dyszą fi 8 mm, wsp. K=30,5

Ciśnienie większe/równe 0,6 MPa do 1,2 MPa – prądownica z dyszą fi 6 mm, wsp. K=26

Wydajność hydrantu 33 - 1,5 dm 3 /s inaczej 90 litrów na minutę można uzyskać:

Ciśnienie większe/równe 0,2 MPa do 0,7 MPa – prądownica z dyszą fi 12 mm, wsp. K=83

Wydajność hydrantu 52 - 2,5 dm 3 /s inaczej 150 litrów na minutę można uzyskać stosując różne prądownice w zależności od istniejącego ciśnienia dynamicznego w sieci hydrantowej:

Ciśnienie większe/równe 0,2 MPa do 0,4 MPa – prądownica z dyszą fi 13 mm, wsp. K=110

Ciśnienie większe/równe 0,4 MPa do 0,6 MPa – prądownica z dyszą fi 12 mm, wsp. K=83

Ciśnienie większe/równe 0,6 MPa do 0,7 MPa – prądownica z dyszą fi 9 mm, wsp. K=49


Offline mark73

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: Hydranty wewnetrzne
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 18, 2013, 22:46:48 »
Własciwie to zrobiłem tez pomiary z dysza 10 ale wydaje mi się że prawidłowa prądownica powinna byc z dyszą 13.Rozumiem że pomiary robię z taka dyszą jaka jest na wyposażeniu hydrantów?
W załączniku kontrolka z hydrantu.Dodam jeszcze że hydrant jest wyposażony w wąż 52 i prądownice PWh52 tylko dziwnie przerobiona z dyszą 10,moim zdaniem powinna miec dysze 13 jeżeli ciśnienie pracy jest min 0,2MPa do max 1,2 MPa.

[załącznik usunięty przez administratora]
« Ostatnia zmiana: Lipiec 18, 2013, 23:37:36 wysłana przez mark73 »

Offline listopad21

  • www.doryn-ppoz.pl
  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 51
  • www.doryn-ppoz.pl
    • Przeglądy hydrantów
Odp: Hydranty wewnetrzne
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2013, 11:40:28 »
Z kontroli wynika jaka ma być założona prądownica. Poza tym na podstawie uzyskanych pomiarów specjalista dokonujący pomiary wskazuje jaka powinna być prądownica - czy jest zgodna z norma czy nie.

Czemu dokonujesz pomiarów? Z tego co piszesz wynika że nie masz zbyt dużej wiedzy w tym zakresie.
Jak chcesz uzyskać więcej informacji pisz na maila: listopad21@poczta.onet.pl