Autor Wątek: § 235. ust 2. ściana oddzielenia pożarowego  (Przeczytany 4570 razy)

Offline drombo

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
§ 235. ust 2. ściana oddzielenia pożarowego
« dnia: Listopad 03, 2012, 15:08:22 »
Witam, projektuję zabudowę szeregową  i mam problem z § 235. ust.2 warunków technicznych. Jak zinterpretować pas z materiału niepalnego szer. 2m w przypadku gdy sąsiadujące segmenty zabudowy są względem siebie w linii elewacji przesunięte (załączony rysunek). Czy pomimo przesunięcia powinnam zastosować pas niepalny szer. 2m? Czy przesuniecie segmentów pozwala go nie stosować lub zmniejsza tę szerokość ponieważ można traktować że z jednej strony ściana oddzielenia jest wysunięta o 0,3m?

Za pomoc z góry dziękuję.

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline flamis

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 302
Odp: § 235. ust 2. ściana oddzielenia pożarowego
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 05, 2012, 22:59:16 »
Witam Panią

Zgodnie z § 235. ust.2 warunków technicznych który brzmi tak: Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.

Zgodnie z moją wiedzą należy to zrobić tak jak na rysunku który zamieszczam poniżej.



[załącznik usunięty przez administratora]

Offline drombo

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: § 235. ust 2. ściana oddzielenia pożarowego
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 06, 2012, 13:30:07 »
Dziękuje serdecznie za wyjaśnienie i pozdrawiam brać strażacką :)