Autor Wątek: dojście ewakuacyjne  (Przeczytany 5409 razy)

Offline stepol1

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 61
dojście ewakuacyjne
« dnia: Wrzesień 23, 2012, 20:59:46 »
Proszę podpowiedzcie czy dobrze rozumuję. Zgodnie z definicją na rys. długość dojścia jest przekroczona. Ale czy na pewno? Od 22m  osoba ewakuująca się ma dwie drogi, niemniej do tego miejsca jest tylko jedna. Czytając literalnie par. 256 w ZLIII powinno być 30 m do wyjścia na zewnątrz ( nie ma innej strefy) i zgodnie z min długość dojścia jest przekroczona (bo dochodzi jeszcze zejście schodami i holem na parterze). Jak to widzicie.

[załącznik usunięty przez administratora]

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2012, 23:44:56 »
Tak. Liczysz długość dojścia dla jednego kierunku ewakuacji - czyli w ZL III masz 20m na poziomej drodze. Ale jeżeli jest to istniejący budynek użytkowany, to stan warunków ewakuacji nie musi być w pełni zgodny z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, ale nie mogą być przekroczone określone w § 16.2 rozporządzenia MSWiA, granice tolerancji, zwane „zagrożeniem życia ludzi”.
Czyli długość dojścia nie może być przekroczona o 100% i daje to nam wynik 60 m w tym nie więcej jak 40 na poziomej drodze.

Offline Ren

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 206
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2012, 06:59:50 »
Troszkę mało informacji na tym rysunku. Ale generalnie tak jak napisał kolega Mariusz. Gro osób próbuje obejść przepis robiąc z ostatniego segmentu korytarza jakieś pomieszczenie (szatnie, sekretariat itp.). W niektórych komendach przechodzi w innych nie. Nie ma jednoznacznej interpretacji. W innych komendach życzą sobie aby ten segment był zamykany drzwiami EI 30 i wtedy się zgadzają na takie rozwiązania. Dalej jednak zostaje sprawa zejściem schodami w dół. Jeśli klatka jest obudowana i oddymiana to po problemie, ale jeśli nie to na 10 metrach znaleźć się 2 piętra niżej będzie ciężko.

Offline Rafał998

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.099
  • A 8 dnia Pan Bóg stworzył Strażaka :)
    • Ochotnicza Straż Pożarna
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2012, 07:46:53 »
A jeżeli firma robi oddzielenie klatki schodowej do tego drzwiami EI30 dzieląc korytarze na 2 części a drzwi od piwnicy wymieniają lecz drzwi wejsciowych nie wymieniają a są drewniane czy tak może być z tymi drzwiami?

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2012, 20:07:56 »
Rafał998 opisz jaśniej

Offline Rafał998

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.099
  • A 8 dnia Pan Bóg stworzył Strażaka :)
    • Ochotnicza Straż Pożarna
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2012, 08:06:29 »
Pewna firma wygrała przetarg na oddzielenie pożarowo klatki schodowej wraz z wykonaniem klapy dymowej, wzięli się za robotę i na parterze budynku 4 piętrowego jest piwnica drzwi od piwnicy wymienili lecą teraz prace na klatce schodowej drzwi z prawej i z lewej potem następne piętro a pytam się majstrów czy drzwi główne do budynku do wejścia na tą klatkę też będą wymieniać a oni mi mówią że nie i dlatego moje pytanie czy tak może być bo to troszkę dziwne dla mnie.
 

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2012, 10:42:24 »
To drzwi budynku na parterze są jednocześnie drzwiami na klatkę schodową? Bo jak nie, to nie wymagają odporności ogniowej.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 25, 2012, 21:56:34 »
a gdyby te drzwi wejściowe do budynku były drzwiami od klatki schodowej to dlaczego muszą być o odporności ogniowej?

Offline Rafał998

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.099
  • A 8 dnia Pan Bóg stworzył Strażaka :)
    • Ochotnicza Straż Pożarna
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 26, 2012, 07:21:26 »
Powiem tak są drzwi wejściowe do budynku zaczyna się hol i schody odrazu klatka schodowa hol od drzwi wejściowych ma do schodów długość ok 10 metrów

bibis

  • Gość
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 29, 2012, 22:43:32 »
Jeżeli budynek zlokalizowany jest zgodnie z przepisami (odległość od najbliższego budynku od strony klatki) to drzwi mogą być nawet papierowe. Co miałyby niby chronić, jak pewnie muszą być jeszcze otwarte, by klatkę napowietrzyć. Pozdrawiam

Offline b_i_b_i_s

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 5
Odp: dojście ewakuacyjne
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 29, 2012, 22:47:24 »
Jeżeli budynek jest zlokalizowany zgodnie z przepisami (odległość od budynku sąsiedniego od strony klatki) to drzwi mogą być nawet papierowe. Co ona miałyby chronić, jak jeszcze pewnie muszą być otwarte w czasie pożaru, by klatkę napowietrzyć. Pozdrawiam