Są to pomieszczenia w jednej strefie pożarowej więc nie trzeba wydzielać jako odrębnej strefy, tylko zgodnie z par. 250 WT, czyli stropem REI60 i drzwiami EI 30. Dodatkowo, pomieszczenia zamknięte powinny być wydzielone zgodnie z par. 234 ust. 3., czyli wszystkie przepusty przechodzące przez strop piwnica/parter.
3 kondygnacyjny budynek ZL III w klasie C powinien być wykonany. Gdybyśmy chcieli wydzielić piwnicę jako odrębną strefę (PM) wówczas zgodnie z par. 232 ust. 4 WT strop powinien posiadać klasę REI 120 a drzwi EI 60, plus zabezpieczenie wszystkich przepustów przechodzących przez strop do EI120.