Podział budynku na strefy pożarowe
« dnia: Maj 09, 2012, 15:56:03 »
Witam,

 mam budynek biurowy z trzema kondygnacjami nadziemnymi i piwnicą. Na kondygnacjach nadziemnych znajdują się pomieszczenia biurowe. W piwnicy mamy warsztat i pomieszczenia magazynowe. Kondygnacje nadziemne zaliczają się do ZL III. Budynek wybudowany w latach XX poprzedniego wieku i podlega konserwatorowi zabytków.

Pytanie: Czy piwnica powinna być oddzielną strefą pożarową?

Offline Daniello998

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 3
Odp: Podział budynku na strefy pożarowe
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 11, 2012, 19:05:59 »
Podział na strefy związany jest z kwestią odporności ogniowej ścian w tym budynku. Mam wymiary ścian i rodzaj cegły z jakiej zostały wymurowane. Budynek nie posiada dokumentacji technicznej opisującej wartości odporności ogniowej. Czy powinienem sam określić na podstawie wymiarów ścian i rodzaju cegły odporność ogniową głównej konstrukcji, konstrukcji dachu, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz przekrycia dachu? Czy powinien to zrobić rzeczoznawca budowlany?

Informacje na temat budynku są strasznie ubogie i już sam nie wiem jak to rozgryźć..

Offline Ren

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 206
Odp: Podział budynku na strefy pożarowe
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 12, 2012, 20:17:05 »
Kolego zgodnie z WT nie wydzielenie strefy nie powoduje zagrożenia życia, więc zgodnie z par. 2.1 przy budowie, przebudowie itp.

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Podział budynku na strefy pożarowe
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 17, 2012, 08:19:00 »
Są to pomieszczenia w jednej strefie pożarowej więc nie trzeba wydzielać jako odrębnej strefy, tylko zgodnie z par. 250 WT, czyli stropem REI60 i drzwiami EI 30. Dodatkowo, pomieszczenia zamknięte powinny być wydzielone zgodnie z par. 234 ust. 3., czyli wszystkie przepusty przechodzące przez strop piwnica/parter.
3 kondygnacyjny budynek ZL III w klasie C powinien być wykonany. Gdybyśmy chcieli wydzielić piwnicę jako odrębną strefę (PM) wówczas zgodnie z par. 232 ust. 4 WT strop powinien posiadać klasę REI 120 a drzwi EI 60, plus zabezpieczenie wszystkich przepustów przechodzących przez strop do EI120.