Autor Wątek: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL  (Przeczytany 12643 razy)

Offline gregor382

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« dnia: Kwiecień 21, 2012, 17:48:40 »
Witam wszystkich.
Mam następujących problem. Zastanawiam się do jakich kategorii ZL zaliczyć budynek dwukondygnacyjny restauracji, w którym na parterze są trzy sale konsumpcyjne (w tym jedna dla ok 100 osób), barek, kuchnia, a na piętrze są pokoje dla gości.
Waham się pomiędzy ZLI+ZLIII+ZLV a ZLI+ZLV
I jeszcze chodzi mi po głowie samo ZL I gdyż przy definicji ZL III i ZL V jest napisane "niezakwalifikowane do ZL I i ZL II"
Tak nawiasem mówiąc to chyba nie będzie błędem jak zaliczę tylko do ZL I bo dla tej kategorii są przecież najostrzejsze wymagania przepisów TB
Bardzo proszę o pomoc i o uzasadnienia wyboru.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 21, 2012, 17:59:15 wysłana przez gregor382 »

straz98

  • Gość
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 21, 2012, 19:22:41 »
Pomimo babola w definicji zawartej w przepisie ja kwalifikowałbym jako ZLI+ZLV, są wymagania które są charakterystyczne dla ZLV i moim skromnym zdaniem, pomimo że obiekt czytając literalnie definicję jest ZLI, to i tak należy spełnić wymagania dla ZLV bo sama obecność pomieszczenia dla ponad 50 osób nie podnosi bezpieczeństwa w części hotelowej.

Offline gregor382

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2012, 20:26:21 »
Bardzo dziękuję moderatorowi za konkretną odpowiedź.

Offline firemanjg

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 50
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 22, 2012, 17:20:54 »

Tak nawiasem mówiąc to chyba nie będzie błędem jak zaliczę tylko do ZL I bo dla tej kategorii są przecież najostrzejsze wymagania przepisów TB
NIe do końca masz rację z najostrzejszymi wymaganiami dla ZL I ale w tym przypadku akurat nie ma to znaczenia.

Offline gregor382

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2012, 18:34:54 »
Ok dzięki wszystkim za pomoc w wyjaśnieniu kwestii;)

Offline Ren

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 206
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 24, 2012, 23:29:18 »
Najostrzejsze wymagania są dla ZL II niestety. Ale w tym konkretnym przypadku przychyliłbym się do kolegi ZL I parter i ZL V pietro.

Offline firemanjg

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 50
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 25, 2012, 07:12:24 »
Najostrzejsze wymagania są dla ZL II niestety. Ale w tym konkretnym przypadku przychyliłbym się do kolegi ZL I parter i ZL V pietro.
a powiedz mi kolego, czy w SW ZL II musisz wstawić wszystkie drzwi w klasie? bo w ZL V tak:) a oddymianie i tak wtedy musisz zrobić. Nie mozna kategorycznie wskazać która jest kategoria ZL jest "najostrzejsza", trzeba dostosować warunki do wszystkich kategorii które występują w danym obiekcie. Pozdrawiam

Offline Ren

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 206
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2012, 10:40:18 »
No z tym SW masz rację, ale w ZL II N musisz dać oddymianie. Tak jak napisałeś każda kategoria jest inna i ma inne wymagania.

Fireman 59

  • Gość
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 05, 2012, 16:15:31 »
Z tym ZL V to też nie tak do końca. Przyjęta jest zasada, że dopiero powyżej 6 pokoi pod wynajem powoduje konieczność zaliczenia tej części do ZL V. Jeśli jest nie więcej niż 6 pokoi noclegowych, to cały budynek tylko do kategorii ZL I.

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 05, 2012, 21:47:37 »
Napisałeś że przyjęto zasadę (6 pokoi) to jest uregulowane zapisem w przepisach czy tylko tak ktoś sobie przyjął ? Pytam bo chcę wiedzieć - to nie jest pytanie w typie złośliwości.

straz98

  • Gość
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 05, 2012, 22:15:03 »
Interpretacja opiera się o zapisy o usługach hotelarskich, gdzie jest zapisane że do 6 pokoi może być w innym obiekcie niż motel, hotel itp.

Offline pietrus

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 10, 2012, 15:06:56 »
A jeżeli mamy różne kategorie zagrożenia ludzi w danym budynku (np. na jednej kondygnacji) nie wydzielone odrębnymi strefami i powiązane funkcjonalnie to odporność ogniową budynku przyjmuje się dla jednej z tych klas najbardziej wymagającej czy dla każdej odrębnie ?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 10, 2012, 15:15:05 wysłana przez pietrus »

Offline gregor382

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 10, 2012, 16:13:49 »
Według mnie przyjmujesz wtedy dla całej kondygnacji  wyższą odporność ogniową wynikającą  z tej najbardziej wymagającej części ZL, no  bo w sumie byłoby to chyba "technicznie nielogiczne" aby np pół stropu nad kondygnacją miało inną odporność ogniową a kolejne pół inną... ale ciekawy jestem też zdania innych użytkowników forum...

Offline pietrus

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 10, 2012, 19:18:58 »
Według mnie przyjmujesz wtedy dla całej kondygnacji  wyższą odporność ogniową wynikającą  z tej najbardziej wymagającej części ZL, no  bo w sumie byłoby to chyba "technicznie nielogiczne" aby np pół stropu nad kondygnacją miało inną odporność ogniową a kolejne pół inną... ale ciekawy jestem też zdania innych użytkowników forum...
Mam podobne zdanie ale nie ma to jak koleżeńskie potwierdzenie :).

Offline mariusz

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 277
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 03, 2012, 23:15:03 »
Czy na jednej kondygnacji możemy pomieszczenia zakwalifikować do kilku różnych ZL, jeżeli znajdują się w jednej strefie pożarowej? czy należy te ZL wydzielać jako odrębne strefy pożarowe?

przykładowo: budynek handlowy:
na parterze w jednej strefie pożarowej mamy wiele małych lokali handlowych kwalifikujemy do ZL III + jedna duża sala sprzedaży w której przewidujemy jednoczesne przebywanie ponad 50 osób (klientów niebędących stałymi użytkownikami) kwalifikujemy do ZL I

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Zaliczenie budynku do odpowiedniej kategorii ZL
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 04, 2012, 11:53:15 »
Oczywiście, że można. Jeśli mamy w obiekcie różne kategorie ZL (np. hotel + restauracja   ZL V + ZL I) i nie są one odrębnymi strefami pożarowymi to obiekt musi spełniać wymagania jakie stawiane są obu strefom przyjmując te wyższe.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...