Autor Wątek: Co to jest "suchy pion" ?  (Przeczytany 4557 razy)

Offline niwdew

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 147
Co to jest "suchy pion" ?
« dnia: Kwiecień 11, 2012, 18:50:34 »
Witam
Pytanie jak w temacie. Nie wiem zupełnie jak to jest. Opisze na przykładzie:
Parking wielopoziomowy na parterze rura z zaworem kulowym (do zasilania?) na każdym piętrze "skrzynki" z wężem i gaśnicą. Rozumiem ze to gotowa linia gaśnicza tyle że nie zasilana, dobrze rozumuje?
W takim miejscu podłączamy auto do końcówki na parterze i pompujemy cały układ?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
Pozdrawiam

Offline darek

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 319
Odp: Co to jest "suchy pion" ?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2012, 19:23:09 »
dobrze dedukujesz.

Offline michał559[S]

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 167
Odp: Co to jest "suchy pion" ?
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2012, 20:37:02 »
przy niektórych zakładach produkcyjnych/sklepach spotkac można czerwone rury 110:

Offline sheldon

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 2.658
Odp: Co to jest "suchy pion" ?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2012, 21:15:40 »
Warto również dodać, że bardzo smutnym i niesamowicie częstym zjawiskiem, towarzyszącym faktowi istnienia suchego pionu w danym budynku są:
1) śmieci wrzucone w wyprowadzenia na poszczególnych kondygnacjach
2) zniszczone/niekompletne zawory odcinające wypływ wody na poszczególnych kondygnacjach
3) wykręcone nasady, zniszczone uszczelki.
Co za tym idzie - z tej instalacji podczas faktycznych działań korzysta się bardzo rzadko, są cholernie niepewne. Często czas sprawdzenia, czy aby na pewno na wszystkich piętrach (z których nie korzystamy), zawory są zamknięte/na nasadach są pokrywy, a interesująca nas nasada jest kompletna, przelotna, SPRAWNA - jest dłuższy niż czas rozwinięcia tradycyjnej linii po klatce schodowej czy też przez okno czy w inny sposób.
PYTAJ! ĆWICZ! KORZYSTAJ Z DOŚWIADCZEŃ KOLEGÓW!

Offline Aquarius

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 148
Odp: Co to jest "suchy pion" ?
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 12, 2012, 12:48:25 »
Hm. Nasady na zewnątrz to przyłącze dla straży pożarnej. I nie świadczy to jednoznacznie że w budynku nie ma zapasu wody.

W parkingach wielopoziomowych jest wymagane stosowanie hydrantów 33. Zapas wody musi wystarczyć na godzinę.

Przyłącze wykorzystywane jest wtedy m.in. do zasilania instalacji w przypadku awarii pomp.