Autor Wątek: Ściana oddzielenia przeciwpożarowego - prośba o interpretację  (Przeczytany 7529 razy)

Muszka

  • Gość
Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów przeciwpożarowych. Odległość projektowanego budynku jednorodzinnego od budynku drewnianego na sąsiedniej działce wynosi 8 metrów. W związku z tym projektant zaproponował od strony południowej ścianę oddzielenia p.poż. Problem polega na tym, że ściana ma kilka okien. Zaprojektowano kurtyny przeciwpożarowe zewnętrzne o klasie EW30 / nie spotkałam się z takim rozwiązaniem w przypadku budownictwa jednorodzinnego/. Czytałam, że w takiej sytuacji dopuszczalne są tylko luksfery. Bardzo proszę o Państwa opinię na ten temat.

Offline Ren

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 206
Odp: Ściana oddzielenia przeciwpożarowego - prośba o interpretację
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 13, 2012, 20:51:04 »
A nie możesz dogadać się z sąsiadem, żeby mu tę ścianę pomalować czymś do stopnia NRO?

Muszka

  • Gość
Odp: Ściana oddzielenia przeciwpożarowego - prośba o interpretację
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 14, 2012, 08:05:17 »
Sąsiad będzie przeszkadzać.Proszukuję rozwiązania,aby projekt został zakceptowany mimo sprzeciwu sąsiada. Czy propozycje projektanta jest dobre? W internecie czytałam , że kurtyny kosztują bardzo dużo. Czy ktoś stosuje takie rozwiązania w budownictwie jednorodzinnym?

Offline firemanjg

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 50
Odp: Ściana oddzielenia przeciwpożarowego - prośba o interpretację
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 14, 2012, 15:26:19 »
Można wstawić okna w klasie EI, zastosować stałe urządzenie gaśnicze na ścianie..., nic nie jest za darmo - niestety.

Offline pietrus

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 124
Odp: Ściana oddzielenia przeciwpożarowego - prośba o interpretację
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 16, 2012, 10:36:42 »
Uściślę:
1. Nie ma okien przeciwpożarowych a jedynie przeszklenia przeciwpożarowe. Okno ma swoja definicje. Okno jest wtedy kiedy jest otwieralne, lub uchylne. Dlatego WT wspominają ze w takich ścianach nie można stosować okien :). Wzmianka o tym jest na samym poczatku WT a to dlatego żeby nie wysilać zbytnio architektów :). Tym samym ustawodawca zalecił architektom żeby mówili inwestorom "w takich ścianach nie można wstawiać okien i tyle". Co mądrzejsi to zaglądną głębiej i doszukają się rozwiązań/zabiegów zastępczych. Jeżeli inwestor natrafi na takiego architekta to możemy mówić ze ma wielkie szczęście :). Znam wielu inwestorow ktorym architekt nie podpowiedział rozwiązań zastępczych mimo sporej zasobności finansowej.
2. Przeszklenia przeciwpożarowe zawsze są stale lub maja instalacje samozamykajace.
3. Kurtyny są dobrym rozwiązaniem w przypadku kiedy chcemy zamontować okna czyli elementy tradycyjnie otwierane. Kurtyny wymagają zapewne instalacji wykrywania pożaru w budynku, która wyzwoli samozamkniecie kurtyn w przypadku wykrycia pożaru w budynku.
4. W moim starostwie dopuszczają nietypowe rozwiązania w budownictwie jednorodzinnym ale pod warunkiem ze zostaną uzgodnione z rzeczoznawca. Kiedyś miałem okazje zastosować w takiej ścianie drzwi zewnętrzne o odpowiedniej odporności z samozamykaczem i przeszło  :) W przeszkleniach przeciwpożarowych ktore maja pelnic role okna (czyli możliwość przewietrzania) trudno jest zastosować samozamykacz ale kurtyna to całkiem niezłe rozwiązanie i już często spotykane.