Autor Wątek: Dwa pytania odnośnie hydrantów wewnętrznych...  (Przeczytany 1306 razy)

Offline gregor382

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 86
Dwa pytania odnośnie hydrantów wewnętrznych...
« dnia: Grudzień 22, 2011, 21:13:59 »
1. W zespole szkół ogólnokształcących, dla którego opracowuje IBP mają hydranty 25 z wężem płaskoskładanym, czy takowe są dopuszczalne? (Chodzi mi o to, że powinny być, zgodnie z rozporządzeniem, z wężem półsztywnym. Co ciekawe, na sali gimnastycznej, która była budowana w 2006 r mają także hydranty 25 z wężem typowym płaskoskładanym, z tymże jest on cały czas wypełniony wodą, czyli nie jest on tak naprawdę płaskoskładany. Czy spotkaliście się z takim rozwiązaniem i czy to jest dopuszczalne?
2. W zespole szkół, na kondygnacjach podziemnych (są tam szatnie i sale lekcyjne) nie zastosowano hydrantów, a z tego co się orientuje to powinny tam być, czyż nie? Jeśli tak, to czy dyrektor jest zobowiązany je tam zainstalować???
Z góry dzięki za pomoc:)

Offline Meku

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 413
    • OSP w Kruszwicy
Odp: Dwa pytania odnośnie hydrantów wewnętrznych...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 29, 2011, 16:05:17 »
Widzę,  że  lenistwo  nie zna granic.
Drogi  @gregor382  Skoro podjąłeś się  opracowania IBP  to  słowo „cegła” w  żargonie  prewentystów  powinno  być  ci  znane.
Zajrzyj  tam  nim  napiszesz  wiele  innych  bzdur.   :milcz:
ZSR  +  ZOSP  +  OSP
          http://www.ospkruszwica.pl

Offline kempes

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 44