Piszę pracę na temat: "Instalacja elektryczna, zagrożenia w wyniku pożaru. Tzn. co się dzieje z instalacją elektryczną podczas pożaru? Nie chodzi mi o spowodowanie pożaru poprzez instalację elektryczną, tylko o zachowanie takiej instalacji podczas pożaru budynku i jakie stwarza zagrożenia? Proszę o jakieś materiały lub linki na ten temat.

Offline Sylwek

  • Global Moderator
  • *
  • Wiadomości: 2.394
Odp: Zachowanie instalacji elektrycznej podczas pożaru.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2011, 22:24:24 »
Najgroźniejsze zjawiska dotyczące pożaru instalacji pochodzą od produktów spalania izolacji z PVC - wydziela się trujący chlorowodór.

Podczas palenia się kabli, oprócz dymu, wydzielają się gazy, będące wynikiem rozpadu (pyrolizy) materiałów niemetalicznych, głównie tworzyw. Gazy te są na ogół szkodliwe dla człowieka. Najgroźniejszymi są związki chloru, fluoru, rzadziej bromu, które mogą wchodzić w skład tworzyw używanych w przemyśle kablowym. W czasie pożaru wydzielają się z nich podobne w działaniu: chlorowodoru, fluorowodoru i bromowodoru.

Najczęściej spotykanym jest chlorowodór, wydzielający się przy spalaniu polwinitów (PVC) - tworzyw na bazie polichlorku winylu. Chlorowodór jest niebezpieczny dla ludzi, bo nawet w małym stężeniu poraża układ oddechowy i uniemożliwia oddychanie. Jeśli pożar ma miejsce np. na dworcu, w budynku biurowym lub banku, niewidoczny chlorowodór może łatwo przedostać się również do pomieszczeń nie objętych pożarem i wywołać zatrucie ludzi. W połączeniu z wodą lub wilgocią, chlorowodór natychmiast tworzy kwas solny, który powoduje poparzenia skóry u ludzi oraz degradację i korozję wielu materiałów, szczególnie metali. Najbardziej niebezpieczny jest dla bardzo drogich urządzeń elektronicznych, jakie są np. instalowane w centralach telefonicznych i serwerowniach komputerowych. 

Trochę do poczytania: http://www.technokabel.com.pl/informatortechniczny.php?op=sk&pid=301

Oczywiście są materiały izolacyjne, które potrafią wytrzymać w środowisku pożaru w zależności od klasy do 1,5 godziny. Są np wykorzystywane do wykonywania instalacji DSO w miejscach przebywania dużych grup ludzi, np takie kable: http://www.kablesklep.pl/nhxh-fe-180-e-90-niepalny/?page=1.

PS: a promotor nic nie podpowiedział?
PS2: podzielisz się pracą po napisaniu - chętnie bym poczytał :)

Powodzenia!

Offline MIKO

  • Global Moderator
  • *
  • Wiadomości: 4.300
Odp: Zachowanie instalacji elektrycznej podczas pożaru.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2011, 23:04:50 »
Sylwek ,a może ty jesteś tym promotorem – nie zleciłeś tam czegoś studentom  ^_^

Offline zero-11

  • Search & Rescue
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 2.525
  • 84810
Odp: Zachowanie instalacji elektrycznej podczas pożaru.
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 07, 2011, 00:38:22 »
A jak już mamy palącą się izolację przewodów, to łatwo wywnioskować, że przewody przestają być osłonięte a często i gęsto nadal w nich płynie prąd ;)
i to kolejne zagrożenie, chyba domyślasz się już jakie. aha, najczęstszym środkiem gaśniczym jest woda... woda, prąd, strażak... hmm.

IT'S NOT SOMETHING YOU DO. IT'S SOMETHING YOU ARE!

Offline miggru

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 961
Odp: Zachowanie instalacji elektrycznej podczas pożaru.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 07, 2011, 17:37:36 »
Rzeczywiście uważać trzeba, ale i wiedza na temat gaszenia instalacji elektrycznych wodą się przyda. Proponuj krótka lekturę, a szczególnie tabelkę na stronie 5,6
https://www.sgsp.edu.pl/uczelnia/krz/ze/pdfs/Opis_woda.pdf

Offline Rafał998

  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 1.099
  • A 8 dnia Pan Bóg stworzył Strażaka :)
    • Ochotnicza Straż Pożarna

Offline klon

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 116
Odp: Zachowanie instalacji elektrycznej podczas pożaru.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 08, 2011, 12:27:22 »
Moze z innej beczki ale chlorowodór wydziela się w dużej ilości ze stolarki plastykowej okiennej i tu należy zwrócić uwagę.

Offline zero-11

  • Search & Rescue
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 2.525
  • 84810
Odp: Zachowanie instalacji elektrycznej podczas pożaru.
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 08, 2011, 12:41:16 »
Moze z innej beczki ale chlorowodór wydziela się w dużej ilości ze stolarki plastykowej okiennej i tu należy zwrócić uwagę.

ale to chyba nie w temacie.
spróbuj tu: http://www.strazak.pl/forum/index.php/topic,17986.0/topicseen.html
« Ostatnia zmiana: Grudzień 08, 2011, 14:14:53 wysłana przez zero-11 »

IT'S NOT SOMETHING YOU DO. IT'S SOMETHING YOU ARE!