Hmmmmmm – fakt kłamią w tych dokumentacjach .
WT30X i Koshin KTH-80X identyczne pompy o identycznych parametrach faktycznie osiągają na wolny wylew parametry katalogowe ok. 1300 l/min przy zerowym ciśnieniu . Potem już ta charakterystyka nie jest tak „wybrzuszona” jak u producenta . Czyli np. 0,05 MPa 1100 l/min , a przy 0,2 MPa 450-500 l/min . Podobnie WT40X 1700 l/min przy 0 ciśnieniu ,a dla przykładu przy 0,1 MPa 1300 l/min.
I teraz jak dochodzimy do zastosowania w układach zaopatrzenia wodnego i odnosząc się do danych twoich kolegów z firmy .
Strata dla 100 m W75 dla 700 l/min wychodzi ok. 0,15 MPa i więcej z WT30X na tą odległość nie wyciśniemy . Dlatego tam gdzie jest możliwość ucieczka w większą średnice gdzie straty są mniejsze. Dla W110 0,15 MPa mamy na 100 m przy ok. 2000 l/min
Dla przykładu na warsztatach robiliśmy kilka założeń :
2 x WT30X + 1xW75 do zbieracza na wyjściu 2000-2200 l/min
po 200 m W110 – 1000 l/min
po 400 m W110 - 750 l/min
ale osobiście wykorzystuje WT30X i WT40X a mam po 2 szt. jako tzw. długie ssawne .
Wykonywaliśmy na warsztatach również :
2 x WT30X + 1 W75 do zbieracza i przetłaczanie przez autopompę GBA 2,5/24 po 400 m W110 bez problemu 2000 l/min i jest to skuteczny i prosty układ na każdą okazję już o jakimś potencjale .
Robiłem już taki układ dla 1000 m w środek wstawiając jeszcze jedno GBA bez problemu również utrzymując 2000 l/min przez prawie 30 godzin .
Natomiast WT40X mam w duecie z pompą 48/8 i jak nie mogę dojechać przyczepą ( 3,5 t ) by zbudować ssawną, a trzeba trochę popchnąć dalej spokojnie tak uzyskam 3000-3400 l/min .
Zresztą podobnie po warsztatach zmodyfikował technikę wykorzystania zbiorników Bartek z Gniezna.
http://www.psp.wlkp.pl/?art=6433Zakładał że mniejsze GCBA 5/24 stawia przy zbiorniku i zasysa z niego wodę , ale co jak niema miejsca ? Tutaj robi tzw. długą ssawną w oparciu o Niagary – trochę skomplikował układ robiąc zasilanie mieszane ale :
Ma bufor z zbiornika i dowozi do niego wodę. Z zbiornika wodę ciągną Niagary na zbieracze na autopompach GBA która przetłacza na linie gaśnicze , do tego drugą nasadę zbieracza zasila z hydrantu .
Na zdjęciu z góry fajnie to widać . To bardzo efektywny układ .