Autor Wątek: WT par. 259 - instalacje w przestrzenie wentylowanego sufitu podwieszanego  (Przeczytany 6020 razy)

Offline Betinka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 32
cześć,
Czy koledzy strażacy mogą mi powiedzieć jaki sens ma poniższy paragraf z warunków technicznych? Chodzi mi szczególnie o sufity podwieszane.

Cytuj
§ 259.
2. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni
podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia
, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, a w budynku
wysokościowym (WW) lub w budynkach ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4.000 MJ/m2 - co najmniej
E I 60
_____________________
projektant instalacji sanitarnych

straz98

  • Gość
Odp: WT par. 259 - instalacje w przestrzenie wentylowanego sufitu podwieszanego
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 26, 2011, 14:08:13 »
Sens tego jest taki, że jeśli przez przestrzeń nad sufitem podwieszonym przepływa powietrze wentylujące pomieszczenie poniżej, swobodnie bez prowadzenia kanałami wentylacyjnymi, to wtedy przewody i kable muszą być obudowane.

Offline Betinka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 32
Odp: WT par. 259 - instalacje w przestrzenie wentylowanego sufitu podwieszanego
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 26, 2011, 14:21:48 »
Sens tego jest taki, że jeśli przez przestrzeń nad sufitem podwieszonym przepływa powietrze wentylujące pomieszczenie poniżej, swobodnie bez prowadzenia kanałami wentylacyjnymi, to wtedy przewody i kable muszą być obudowane.

Wiem jaki jest cel tego przepisu ale się pytam o jego sens merytoryczny.
_____________________
projektant instalacji sanitarnych

straz98

  • Gość
Odp: WT par. 259 - instalacje w przestrzenie wentylowanego sufitu podwieszanego
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 26, 2011, 14:40:08 »
To trzeba by pewnie zapytać autora, ale pewnie chodziło o to że w takich przestrzeniach najczęściej jest spore nagromadzenie instalacji i jeśli powietrze nie jest prowadzone przez nią kanałem wentylacyjnym, który chociaż papierów nie ma to na pewną kilkuminutową odporność ogniową posiada, to wszystkie produkty spalania - dym, natychmiast pompowane są do pomieszczenia i zwiększają zagrożenie dla ludzi oraz przyspieszają rozwój pożaru

Offline Betinka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 32
Odp: WT par. 259 - instalacje w przestrzenie wentylowanego sufitu podwieszanego
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 29, 2011, 09:07:35 »
To trzeba by pewnie zapytać autora, ale pewnie chodziło o to że w takich przestrzeniach najczęściej jest spore nagromadzenie instalacji i jeśli powietrze nie jest prowadzone przez nią kanałem wentylacyjnym, który chociaż papierów nie ma to na pewną kilkuminutową odporność ogniową posiada, to wszystkie produkty spalania - dym, natychmiast pompowane są do pomieszczenia i zwiększają zagrożenie dla ludzi oraz przyspieszają rozwój pożaru

No cóż, trochę w tym prawdy jest, eeeech
_____________________
projektant instalacji sanitarnych

Offline Sebajan

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: WT par. 259 - instalacje w przestrzenie wentylowanego sufitu podwieszanego
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 04, 2016, 15:19:28 »
Panowie, wracając do tego wątku.
Jaki jest sens tego przepisu skoro instalacje powodujące przepływ powietrza są wyłączone przez instalację SAP. ?

Offline Firestop

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 14
Odp: WT par. 259 - instalacje w przestrzenie wentylowanego sufitu podwieszanego
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 04, 2016, 20:47:38 »
Do SEBAJAN, kolego  :stop: oczywiście że wyłączy wentylację, ale:
1) po jakim czasie,
2) a czy jest SSP, bo przecież nie musi być we wszystkich budynkach.

Offline Sebajan

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 2
Odp: WT par. 259 - instalacje w przestrzenie wentylowanego sufitu podwieszanego
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2016, 10:55:00 »
Czas na reakcję SSP max. 30sek. przy pierwszym stopniu i max. 180sek. między 1 i 2 stopniem. Po zbiciu ROP od razu 2 stopień
SSP jest w każdym pomieszczeniu. Jest to budynek biurowy wysoki.

A z Waszego doświadczenia kiedy zaczynamy mówić o suficie otwartym a kiedy o zamkniętym ? Przy otwartym z tego co wiem nie ma problemu.
Chcę zrobić tylko kilka modułów otwartych w suficie modułowym i transferować powietrze do kanałowych jednostek VRF umiejscowionych ponad sufitem. Mam taką interpretację Inspektora, że wówczas przestrzeń nad sufitowa jest traktowana jako kanał i powinna być w klasie EI30. Jest to dla mnie nielogiczne, gdyż w myśl 259 pkt 2 wszystkie inne instalacje palne służące do ogrzewania i wentylacji mają być w klasie EI30. Rozumowując wprost przestrzeń nad sufitem to "inna instalacja wykonana z materiałów palnych".