Autor Wątek: Kotłownia a obciążenie ogniowe  (Przeczytany 6634 razy)

Offline stepol1

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 61
Kotłownia a obciążenie ogniowe
« dnia: Maj 05, 2011, 16:52:33 »
Nie mogę rozgryźć następującego problemu. Jest w strefie pożarowej wydzielona kotłownia olejowa  i magazynu oleju 7 tys litrów. Obliczam dla strefy obciążenie ogniowe i wychodzi mi 3050 MJ/m2 (zgodnie z norma dla każdego pomieszczenia i sumuje itd) w tym dla pomieszczenia magazynu oleju 19 500 MJ/m2. W projekcie wykonawczym piszą obciążenie do 500 MJ/m2.
Czy jest jakiś przepis to regulujący, który przeoczyłem.

straz98

  • Gość
Odp: Kotłownia a obciążenie ogniowe
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 05, 2011, 17:41:43 »
Jeżeli kotłownia jest wydzielona jako kotłownia to nie traktuje jej się jako odrębną strefę pożarową, jeśli to jest budynek ZL to dla kotłowni w ogóle nie oblicza się obciążenia ogniowego, jeśli PM to obciążenie na ogólnych zasadach dla całej strefy pożarowej.

Offline listopad21

  • www.doryn-ppoz.pl
  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 51
  • www.doryn-ppoz.pl
    • Przeglądy hydrantów
Odp: Kotłownia a obciążenie ogniowe
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 09, 2011, 14:09:17 »
Witam serdecznie.
Czy możesz wytłumaczyć tą sprawę bardziej szczegółowo?
Np. mamy magazyn oleju opałowego przy kotłowni, wydzielony pożarowo. 8000 l. Magazyn znajduje się przy budynku ZL I sala gimnastyczna. Powierzchnia magazynu 14 m kwadratowych. jaka będzie gęstość i jakie warunki powinien spełnić magazyn.

straz98

  • Gość
Odp: Kotłownia a obciążenie ogniowe
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 09, 2011, 14:29:43 »
W par. 220 warunków technicznych masz wyraźnie określone magazyn oleju opałowego ma mieć ściany EI120, strop REI120 i drzwi EI60. I jest to pomieszczenie wydzielone pożarowo, co nie jest tożsame z odrębną strefą pożarową.

Offline listopad21

  • www.doryn-ppoz.pl
  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 51
  • www.doryn-ppoz.pl
    • Przeglądy hydrantów
Odp: Kotłownia a obciążenie ogniowe
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 09, 2011, 19:51:32 »
No tak. Ale czy w takim przypadku nie oblicza się gęstości? Jeżeli nie to z czego to wynika? A co w przypadku jak ktoś zapomniał o drzwiach ognioodpornych.

straz98

  • Gość
Odp: Kotłownia a obciążenie ogniowe
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 09, 2011, 20:21:07 »
A po co obliczać gęstość obciążenia, jak zapomniał o drzwiach to ktoś mu przypomni i będzie musiał zamontować :)

Offline Ren

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 206
Odp: Kotłownia a obciążenie ogniowe
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 28, 2011, 21:09:32 »
Ja mam inny problem. Kotłownia z magazynem oleju opałowego. Jest to samodzielny budynek. Jeśli wyliczę gęstość obciążenia ogniowego, to wychodzi mi ok. 5 tys. z groszami. W odległości 8 metrów mam budynek ZL II, 10 m ZL V i 12 m ZL III, które to omawiana kotłownia ogrzewa. Są to odległości niezgodne z WT, a potrzebuję zrobić zmianę sposobu użytkowania. Projektant napisał standardowo, że kotłownia i magazyn oleju to Qd < 500 MJ/m kw. Czy ktoś może mi podać podstawę takiej interpretacji, lub zupełnie inną?