Witam,
chciałam prosić o pomoc w interpretacji § 235, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity: Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). A brzmi ono tak:
2. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej budynku lub na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60.
Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację:
Następuje przebudowa istniejącego obiektu, który znajduje się 0,6 m od granicy z działką sąsiadującą. Jest to oczywiście niezgodne z § 12 ww. rozporządzenia. Ponadto ściana (nazwę ją ściana A) od strony tej granicy posiada otwory. W związku z powyższym otrzyma ona takie parametry by spełniała wymagania elementu oddzielenia przeciwpożarowego, zgodnie z § 232 ww. ustawy. Ściana posiadać będzie REI60, otwory zaś zostaną wypełnione pustakami szklanymi o EI 30.
I teraz tak, ściana A nie będzie wysunięta o 0,3 poza lico ściany zewnętrznej, zatem gdzie ten pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości 2 m powinien być zastosowany? Czy dobrze rozumiem, że w ścianach prostopadłych do ściany A, co oznaczałoby, że jeśli występują w tym pasie okna, będą one musiały posiadać również EI60?
Jeśli tak jest to dla mnie nielogiczne, bo dlaczego okna w ścianie A znajdujące się bliżej granicy mogą mieć EI30 a te umieszczone dalej od granicy muszą być EI60?
Dla zrozumienia załączyłam obrazek. Przy okazji zapytam czy odporność ogniowa EI30 dla okna3, znajdującego się w pasie 4 m od granicy jest prawidłowa?
Proszę o pomoc i z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
E