Autor Wątek: Jak ten zapis zinterpretować  (Przeczytany 1376 razy)

Offline fireproof

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 60
Jak ten zapis zinterpretować
« dnia: Grudzień 04, 2010, 20:24:23 »
Rozporządzenie MSWiA  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
§ 14.3  Butle można składować w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 m w poziomie i co najmniej 9 m w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych
« Ostatnia zmiana: Grudzień 04, 2010, 20:36:34 wysłana przez fireproof »

Offline darek

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 319
Odp: Jak ten zapis zinterpretować
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2010, 22:19:12 »
a co konkretnie? zapewne te odległości. Sprawa prosta. Narysuj sobie prostokąt. To kontener z butlami. 2 metry od jego lewej krawędzi narysuj linię pionową i tak samo od prawej krawędzi.  Również 9 metrów nad krawędzią dachu kontenera narysuj linię poziomą. Te trzy narysowane linie wyznaczają granicę w której nie mogą znajdować się drzwi ani okna. O to chodziło?

Offline fireproof

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 60
Odp: Jak ten zapis zinterpretować
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2010, 07:32:52 »
Dziękuję  za pomoc  -_-