A w kwestii odpowiedzi:
Na starych warunkach większość strażaków, w tym rzeczoznawców, zaliczy ten budynek do niskich.
Na nowych warunkach zdania będą podzielone ze względu na zapis § 209, ust. 5 rozp. MI.
Nadzór Budowlany uzna ten budynek za średniowysoki.
Moje zdanie jest takie – ze względu na ochronę przeciwpożarową budynek można uznać za niski i nie stosować obudowy klatek i ich oddymiania. Jeżeli byłyby 4 kondygnacje ZL IV to budynek będzie niski. Więc o ile może wzrosnąć zagrożenie (podczas ewakuacji) jeśli na pierwszej kondygnacji będzie ZL III (posiadające przeważnie niezależne wejścia). Z inżynierskiego punktu widzenia nie ma potrzeby stosowania zabezpieczeń będących konsekwencją zakwalifikowania budynku do średniowysokiego. Natomiast prawnie, biorąc pod uwagę § 209, ust.5 rozp. MI, należy zastosować zabezpieczenia takie jak dla budynku ZL III średniowysokiego.