rozdzielnia teletechniczna jako oddzielna strefa pożarowa
« dnia: Wrzesień 09, 2010, 14:27:56 »
cześć,
Właśnie mam przed sobą projekt, w którym jest pomieszczenie o nazwie "rozdzielnia teletechniczna" nie będąca wydzielona pożarowo ścianą EI60 lub EI120. Powiedźcie mi proszę czy jest obowiązek wydzielania wszystkich pomieszczeń "elektrycznych"?? A jeśli tak to z jakich przepisów to wynika?

W WT znalazłam dwa paragrafy ogólnie o pomieszczeniach technicznych.

§ 268.
5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych
średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch
kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej
co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30; nie
dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.



§ 212.
9. Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych
środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji
do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas
pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.
_____________________
projektant instalacji sanitarnych

Offline Betinka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 32
Odp: rozdzielnia teletechniczna jako oddzielna strefa pożarowa
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 13, 2010, 15:33:36 »
jeśli nikt nie odpowiada to albo sprawa jest banalnie prosta albo dość trudna.....
_____________________
projektant instalacji sanitarnych

straz98

  • Gość
Odp: rozdzielnia teletechniczna jako oddzielna strefa pożarowa
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2010, 22:21:02 »
Nie ma obowiązku wydzielania wszystkich pomieszczeń elektrycznych, obowiązek dotyczy takich które albo nie sa związane ze strefą w której się znajdują albo służą np. zasilaniu urządzeń przeciwpożarowych

Offline Betinka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 32
Odp: rozdzielnia teletechniczna jako oddzielna strefa pożarowa
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 14, 2010, 08:22:57 »
Nie ma obowiązku wydzielania wszystkich pomieszczeń elektrycznych, obowiązek dotyczy takich które albo nie sa związane ze strefą w której się znajdują albo służą np. zasilaniu urządzeń przeciwpożarowych

czyli jeśli "rozdzielnia teletechniczna" znajduje się w piwnicy i "obsługuje" pomieszczenie na innych piętrach (inna strefa pożarowa) to musi być wydzielona a jeśli ta rozdzielnia "obsługuje" też pomieszczenia w piwnicy to nie musi być wydzielona pożarowo? Dobrze rozumiem?
_____________________
projektant instalacji sanitarnych

Offline zero-11

  • Search & Rescue
  • VIP
  • *
  • Wiadomości: 2.525
  • 84810
Odp: rozdzielnia teletechniczna jako oddzielna strefa pożarowa
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 14, 2010, 12:03:34 »
Powiedźcie mi proszę czy jest obowiązek wydzielania wszystkich pomieszczeń "elektrycznych"?? A jeśli tak to z jakich przepisów to wynika?

W WT znalazłam ...
§ 212.
9. Pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych
środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji
do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas
pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.


ale przede wszystkim punkt poprzedni:

§ 212.
8. Jeżeli w budynku znajdują się pomieszczenia produkcyjne, magazynowe lub techniczne, niepowiązane funkcjonalnie z częścią budynku zaliczoną do ZL, pomieszczenia te powinny stanowić odrębną strefę pożarową, dla której oddzielnie ustala się klasę odporności pożarowej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4, z zastrzeżeniem § 220.

więc zależy w jakiej części budynku znajduje się to pomieszczenie (czy w części typowo technicznej, czy może w strefie ZL) i jakie ma przeznaczenie.