Oto co znalazłem na stronie KG. Może nie wszyscy widzieli:
"W odpowiedzi na pismo w sprawie wyjaśnień stosowania wymagań dotyczących tzw. „pomieszczeń zamkniętych” zawartych w § 234 ust. 3 rozporządzenia Ministra In-frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w naszym rozumieniu w pojęciu „pomieszczenia zamknięte” mieszczą się wszelkie przestrzenie w budynku, co do których istnieje obowiązek ich zamknięcia (wydzielenia) ścianami i stropami o określonej odporności ogniowej, ale nie stanowiącymi elementów oddzielenia przeciwpożarowego w rozumieniu § 232 ust. 4.
W związku z powyższym przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0.04 m klasy odporności ogniowej EI 60 powinny być stosowane w ścianach i stropach niebę-dących elementami oddzielenia przeciwpożarowego następujących pomieszczeń:
kotłowni, składów paliwa stałego, żużlowni, magazynów oleju opałowego wymie-nionych w § 220,
piwnic budynków za wyjątkiem budynków ZL IV niskich (N) i średniowysokich (SW) wymienionych w § 250 ust.1,
maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych śre-dniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych wymienionych w § 268 ust. 1 pkt 5,
przedsionków przeciwpożarowych wymienionych w § 232 ust. 3,
obudowy (ściany i stropy) klatek schodowych lub pochylni w budynkach o klasie odporności pożarowej C, B, A wymienione w § 259 ust.1,
mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych w strefach pożaro-wych/budynkach kwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i ZL V wy-sokich (W) i wysokościowych (WW) wymienionych w § 217 ust. 2,
holów i korytarzy stanowiących drogę komunikacji ogólnej będących drogami ewa-kuacyjnymi wiodącymi od wyjścia z klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz bu-dynku wymienione w § 256 ust. 5 i § 256 ust. 6.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ww. pomieszczeń i części budynków również przejścia instalacyjne przewodów wentylacyjnych przez ściany i stropy po-mieszczeń zamkniętych powinny być zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60, a na przewodach wentylacyjnych powinny być zamontowane klapy przeciwpożaro-we o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS 60"