Był to kanał wentylacji bytowej, który biegł w pomieszczeniu nad sufitem podwieszonym no i na tym kanale zamontowany był wentylator (nie znam wydajności, kanał ok. 200x200). Uwaga dot. obudowy wynikła podczas odbioru budynku przez PSP.
a z czego były kanały zrobione? ze zwykłej blachy?
Właśnie nie rozumiem po co mamy obudowywać wentylator jak zaraz po wentylatorze jest kanał bez odporności ogniowej. Ktoś może powiedzieć że blacha z której wykonany jest kanał ma jakąś odporność ogniową ale na pewno nie będzie miał EI60.
Dla mnie przepis jest bez sensu i myślałam że to martwy przepis ale skoro piszesz że strażak sie do tego przyczepił na odbiorze to może on potrafi merytorycznie wytłumaczyć sens tego przepisu.
Pytałam się o to jedną z osób która brała udział w pisaniu WT ale ta osoba również nie potrafiła mi powiedzieć dlaczego tak jest - z całym szacunkiem dla tej osoby.
Może wypowiedzą się jacyś rzeczoznawcy.