Betinko paragraf 268 mówiący o klapach odcinających dotyczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji gdzie przez strefę czy granicę stref przechodzą kanały instalacji. Tam zgodnie w przepisami wymagane są klapy.
W przypadku kiedy obudowę przedsionka stanowią ściany EI60 każdy otwór czy przepust instalacyjny powinien być wymknięty elementem o odporności co najmniej EI30. Co do kratki w ścianie to przecież mamy na rynku kratki "pęczniejące" posiadające oporności EI 30. Są również drzwi z kratką posiadające odporności EI 30. Nie ma wtedy potrzeby stosowania klap odcinających uruchamianych przez system wykrywania pożaru.
Nie jest natomiast dopuszczalne montowanie kratki EI30 w drzwiach EI30. Takie drzwi muszą być aprobowane łącznie z kratka.
Liberty zgadzam się z Tobą w 100% jeśli ślepo będziemy patrzyli w przepisy. OK.
A teraz zastanówmy się dlaczego taki przepis powstał (par. 268).
Moim zdaniem chodziło o to że jeśli mamy w budynku SAP to mamy pewnie czujki dymu. Jeśli mamy jakieś pomieszczenie wentylowane mechanicznie i wydzielone pożarowo ścianami EI60 to nawiejemy do niego powietrze i wywiejemy z niego powietrze. Na kanałach wywiewnych i nawiewnych będzie klapa pożarowa. W razie pożaru np w tym pomieszczeniu zadziała czujka dymu i pobudzi system SAP a system SAP zamknie klapy ppoż. W ten sposób dym zostanie zamknięty w pomieszczeniu w którym się pali.
Teraz wariant nr 2. Mamy to samo pomieszczenie ale tym razem zamiast nawiewu jest przeciąganie przez drzwi z kratką transferową. Czyli jedna klapa na kanale wywiewnym i kratka EI30 w drzwiach oraz czujka dymu. Zaczyna się palić, tworzy się dym który pobudza system SAP a ten z kolei zamyka klapę wywiewną. Kratka pęczniejąca zostanie otwarta dopóki temperatura w okół niej nie wzrośnie do ok 100stopni (tak mi sie wydaje ale nie wiem dokładnie). Do tego momentu dym będzie sobie swobodnie wydostawał przez kratkę w drzwiach i będzie mógł zadymiać drogi ewakuacyjne.
czy to jest zatem rozwiązanie zgodne literalnie z przepisami? powiedzmy że tak
czy to jest rozwiązanie zgodnie z wiedzą inżynierską? oto jest pytanie