Autor Wątek: zbiornik z olejem napędowym na placu  (Przeczytany 1237 razy)

Offline Piotr_W

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 516
  • sierżant
zbiornik z olejem napędowym na placu
« dnia: Kwiecień 07, 2010, 16:54:54 »
Witam!
Chcę na własnym podwórku, na którym prowadzę działalność gospodarczą postawić zbiornik na olej napędowy - prawdopodobnie będzie to pojemność 5000 litrów.
Czy muszę spełnić jakieś wymogi ppoż?

Offline nowy998

  • Stary Wyga
  • *
  • Wiadomości: 230
Odp: zbiornik z olejem napędowym na placu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 07, 2010, 20:14:49 »
Wydaje mi sie kolego, że jeśli nie spełnisz odp. wymogów to jest to niezgodne z prawem, pamiętam akcję jak jeździliśmy po rejonie działania i wyłapywaliśmy delikwentów z takimi zbiornikami. szczególnie dotyczyło to firm, dużych gospodarstw , itp. Wiem, że później do posiadaczy takich zbiorników przez nas namierzonych udawała się prewencja.

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: zbiornik z olejem napędowym na placu
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 09, 2010, 08:02:58 »
W projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów pojawią się wymagania dla tego typu zbiorników. Projekt można znaleźć na stronie MSWiA w zakładce "prawo".
Oto cytat:
§ 11. 1. Dopuszcza  się  przechowywanie  paliw  płynnych  klasy  III,  na  potrzeby  własne  użytkownika,
w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m 3 . 
2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa
w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
2) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
3. Odległości,  o  których  mowa  w  ust.  2,  mogą  być  zmniejszone  o  połowę,  pod  warunkiem  zastosowania
pomiędzy  budynkiem  a  zbiornikiem  ściany  oddzielenia  przeciwpożarowego  o  klasie  odporności  ogniowej  co
najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony obiektu.
4. Dopuszcza  się  wykonanie  ściany  zewnętrznej  budynku  od  strony  zbiornika  jako  ściany  oddzielenia
przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 3.

Obecnie stosowanie takich zbiorników na olej napędowy praktykuje się na zasadach wiedzy technicznej, bowiem kiedy rozporządzenie o bazach i stacjach paliw z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1067 przestało obowiązywać (patrz par. 103), w nowym rozporządzeniu o tym samym tytule zniknęły zapisy dopuszczające stosowanie takich zbiorników.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2010, 08:06:20 wysłana przez ojrety »