W projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów pojawią się wymagania dla tego typu zbiorników. Projekt można znaleźć na stronie MSWiA w zakładce "prawo".
Oto cytat:
§ 11. 1. Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika,
w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m 3 .
2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa
w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
2) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
3. Odległości, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania
pomiędzy budynkiem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co
najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony obiektu.
4. Dopuszcza się wykonanie ściany zewnętrznej budynku od strony zbiornika jako ściany oddzielenia
przeciwpożarowego, o której mowa w ust. 3.
Obecnie stosowanie takich zbiorników na olej napędowy praktykuje się na zasadach wiedzy technicznej, bowiem kiedy rozporządzenie o bazach i stacjach paliw z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1067 przestało obowiązywać (patrz par. 103), w nowym rozporządzeniu o tym samym tytule zniknęły zapisy dopuszczające stosowanie takich zbiorników.