Autor Wątek: instalacja hydrantowa zewnętrzna DN 52  (Przeczytany 1546 razy)

Offline emilo

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 6
instalacja hydrantowa zewnętrzna DN 52
« dnia: Kwiecień 06, 2010, 19:31:56 »
obiekt o powierzchni 3000 m2 zakwlifikowany do PM nie został wyposażony w wewnętrzną instalację hydrantową, natomiast został wyposażony w instalację hydrantową na zewnątrz obiektu - zamontowane skrzynki hydranowe z weżem płaskoskładanym fi 52 na zewnątrz budynku 3 szt.
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony p.poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. obiekt ten powinien być wyposażony w instalację hydrantową wewnętrzną DN 52

Czy istniejąca instalacja w w/w budynku może zastąpić wymóg wposażenia obiektu w instalację hydrantową wewnętrzną?
Czy istnieje jakieś uregulowanie prawne w tej kwestii oprócz rozporządzenia MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony p.poż budynków..?

Offline ognista fala

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 407
  • wchodzę tam skąd ty uciekasz
Odp: instalacja hydrantowa zewnętrzna DN 52
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2010, 21:39:58 »
powiedz kolego więcej szczegółów na temat ten instalacji np.
czy i jak jest zabezpieczona przed przemarzaniem w zimę?
czy te trzy hydranty mają w zasięgu całą powierzchnię chronioną?
czy hydranty są zgodne z normą i posiadają niezbędne certyfikaty czy są to składaki??
Bo jeżeli wszystko jest oki to nie robi różnicy zbytnio gdzie je zamontowałeś

Offline emilo

  • Początkujący
  • *
  • Wiadomości: 6
Odp: instalacja hydrantowa zewnętrzna DN 52
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 07, 2010, 12:16:15 »
Instalacja była budowana kilka lat temu brak jest jakiejkolwiek dokumentacji dotyczącej tejże instalcji, dlatego zastanawia mnie jaki był cel budowy instalacji na zewnątrz obiektu, czy może zakładano że będzie służyć między innymi do zewnętrznego gaszenia pożaru...
Dodam jeszcze, że obiekt znajduje się w kompleksie budynków magazynów i hurtowni (na terenie znajduje się ochrona oraz obsługa techniczna- odpowiedzialna za bezpieczeństwo na całym terenie)
czy dopuszcza się że instalacja ta może być tylko przeznaczona do użycia przez pracowników kompleksu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo... - wydaje mi się że nie ponieważ pracownicy budynku powinni mieć mieć do dyspozycji podręczny sprzęt gaśniczy jakim są hydranty.

zabezpiecznie przed przemarzaniem polega na tym, że w innym budynku znajduje się zawór odcinający dopływ wody do instalacji hydrantowej. czy jest to wystarczające?
hydranty zasilane są z sieci miejskiej

hydranty te znajdują się w skrzynkach hyrantowych zamocowane na ścianach zewnętrzych na trzech ścianach budynku usytuowane w pobliżu wejść i drzwi ewakuacyjnych
jeżeli chodzi o zasięg powierzchni chronionej musiałbym dokładnie sprawdzić.

Czyli jak wcześniej pisałeś hydranty będą zabezpieczone przed przemarzaniem, będą chronić swym zasięgiem całą powierzchnię budynku i zgodne z PN wszystko będzie OK.

Pozdrawiam
Emil

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: instalacja hydrantowa zewnętrzna DN 52
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 09, 2010, 07:53:26 »
W byłym obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie do ochrony drewnianych baraków też zastosowano takie rozwiązanie, tzn hydranty na zewnątrz obiektów.
Może jakaś ekspertyza była rzeczoznawcy + zgoda KW? To też trzeba rozważyć.