Autor Wątek: Przepusty ogniochronne w szachtach (szybach) kablowych  (Przeczytany 1874 razy)

Offline kempes

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 44
Przepusty ogniochronne w szachtach (szybach) kablowych
« dnia: Marzec 13, 2010, 19:21:36 »
Witam wszystkich na forum i zwracam się z prośbą o pomoc.
Do 2004 roku obowiązywała norma PN-E-05125:1976. Mówiła ona o grodziach pożarowych (EI60), które powinny być wykonane co 3 kondygnacje w odstępach nie mniejszych niż 9m. Dodatkowo zamknięcia (drzwi rewizyjne), które umożliwiały dostęp do każdej strefy powinny posiadać odporność ogniową EI60 itd.
Moje pytanie brzmi czy na dzień dzisiejszy istnieje jakaś inna norma "elektryczna", która porusza ten temat.
Pzdr

straz98

  • Gość
Odp: Przepusty ogniochronne w szachtach (szybach) kablowych
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 13, 2010, 19:28:34 »
N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa - tyle że już nie jest tak precyzyjna

Offline kempes

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 44
Odp: Przepusty ogniochronne w szachtach (szybach) kablowych
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 13, 2010, 20:00:41 »
Norma SEP-owska mówi tylko o podziale szybu elektrycznego na strefy pożarowe grodziami o odporności ogniowej "90 minut". Trochę ogólnie. Może ktoś z praktyki wytłumaczy jak "podchodzimy" do szachtów elektrycznych
Pzdr