Autor Wątek: Interpretacja w sprawie składowania butli  (Przeczytany 2156 razy)

Offline spb

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 77
Interpretacja w sprawie składowania butli
« dnia: Styczeń 15, 2010, 09:23:02 »
Panowie jest mały problem w temacie składowania butli (z acetylenem) poniżej wrzucam zapis z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r.)

§ 77. Butle z gazem płynnym mogą być składowane na placach otwartych, pod zadaszeniem lub w budynkach przystosowanych do tego celu.

Dla mnie zapis mówi że można składować na placu otwartym(przecinek) druga opcja pod zadaszeniem lub trzecia w budynku przystosowanym...

ale spotkałem się z opiniami że jeśli na placu otwartym to tylko pod zadaszeniem... ???

Offline darek

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 319
Odp: Interpretacja w sprawie składowania butli
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 15, 2010, 12:41:02 »
I dobra opinia o zadaszeniu. W cytacie po słowie "składować" nie ma : . Czyli fragment "...na placach otwartych, pod zadaszenie..." należy rozumieć łącznie.
Poza tym rozsądek nakazuje, aby takie butle chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych (słoneczko nasze kochane).
Gdyby było tak, jak piszesz "...druga opcja pod zadaszeniem...", to gdzie miało by to zadaszenie być? na polu? w budynku? w garażu podziemnym? Nie. Na placu otwartym, wyznaczonym jak miejsce składowania butli.
IMHO

Offline stran

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 43
Odp: Interpretacja w sprawie składowania butli
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 15, 2010, 18:33:32 »
Po pierwsze przytoczone rozporządzenie jest już nieaktualne bo zastąpiło go rozporządzenie z 21 listopada 2005r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063).

Po drugie primo do butli z acetylenem nie ma ono zastosowania, bo sam cytujesz, że butle z gazem płynnym, a gaz płynny zgodnie z paragrafem 1 tego rozporządzenia to skroplone węglowodory gazowe (C3-C4), a jak wszyscy dokładnie wiedzą acetylen to C2H2.

Do magazynów acetylenu mają zastosowanie paragraf 8 i 9 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Offline kasienka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 36
Odp: Interpretacja w sprawie składowania butli
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 15, 2010, 18:57:15 »
podepnę się pod temat
zbiorniki z substancjami chemicznymi takie jak, czyścidło do maszyn, chłodziwo, znajdują się w zbiornikach na placu przylegającym do budynku - czy te zbiorniki trzeba uziemić? Czy coś z nimi zrobić aby stało się zadość przepisom p.poż?

Offline stran

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 43
Odp: Interpretacja w sprawie składowania butli
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 16, 2010, 16:32:49 »
Podaj temperatury zapłonu tych substancji i w jakich znajdują się zbiornikach (stałych, pojemnikach, beczkach itp), z jakich materiałów i pojemności.

Offline spb

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 77
Odp: Interpretacja w sprawie składowania butli
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 17, 2010, 14:15:16 »
racja nie czytałem początku rozporządzenia o stacjach, kierowałem się tym że acetylen z butli dopiero po odkręceniu zaworu przechodzi w faze gazową wiadomo że w butlach jest roztworem z acetonem

ale w par. 8 i 9 MSWiA nie ma mowy o zadaszeniu jedynie o obudowie ścianami EI120 z trzech stron ale to i tak mowa o zakładach gdzie w procesach produkcyjnych może być wykorzystywany bo mowa o dwóch wiązkach po 16 butli połączonych ze sobą kolektorami....

a co z placami firm sprzedających gazy gdzie na placu może być nawet do 1000 butli np. z acetylenem ???

Offline kasienka

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 36
Odp: Interpretacja w sprawie składowania butli
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 07, 2010, 13:27:31 »
Podaj temperatury zapłonu tych substancji i w jakich znajdują się zbiornikach (stałych, pojemnikach, beczkach itp), z jakich materiałów i pojemności.

temperatury zapłonu to:
1. octan etylu -4C
2. klej kauczukowy <21C
3. Rozcieńczalnik <4C

Substancje składowane są w zbiornikach, nie mam pojęcia jak jest objętość. Musiałabym to sprawdzić.Pojemność to 200 l. Proszę o pomoc.
Czy należy podjąć jakieś kroki związane z zabezpieczeniem takich zbiorników ze strony ppoz, np. uziemienie ich?
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2010, 20:56:50 wysłana przez kasienka »