Po pierwsze przytoczone rozporządzenie jest już nieaktualne bo zastąpiło go rozporządzenie z 21 listopada 2005r. (Dz. U. nr 243, poz. 2063).
Po drugie primo do butli z acetylenem nie ma ono zastosowania, bo sam cytujesz, że butle z gazem płynnym, a gaz płynny zgodnie z paragrafem 1 tego rozporządzenia to skroplone węglowodory gazowe (C3-C4), a jak wszyscy dokładnie wiedzą acetylen to C2H2.
Do magazynów acetylenu mają zastosowanie paragraf 8 i 9 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.