@Ognista fala pozwolę sobie nie zgodzić się z Tobą. Jest powiedziane dokładnie 9 kg, a nie 2 razy po 6 kg. Nie chcesz montować 9kg, to ustaw sobie tam gaśnice śniegowe, bo też są dopuszczone.
@Zak998 co do skuteczności, to też bym polemizował. Znam gaśnice GP6 produkcji zachodniej, które mają skuteczność na poziomie naszych 12? Dlaczego taką? Bo większych testów nie da się zrobić. Kto by podszedł na taka odległość do pożaru, aby użyć gaśnic.
@Darek gaśnice takie są produkowane przez co najmniej jedną firmę w Polsce. Co do innych, to nie wiem, bo nimi się nie zajmuję.
A skąd się wzięła interpretacja, że można dać np. 2 gaśnice GP-6 zamiast jednej dziewiątki? Zawsze to sprzedajemy 2 gaśnice = więcej kasy dla nas. Do konserwacji mamy 2 gaśnice, a nie jedną = więcej kasy dla konserwatora. Więc mamy prosty rachunek dlaczego dać gaśnice 6 kg, a nie 9 kg.