Możesz obliczyć te wartości dla przykładowego zestawu ,np.:
http://www.supron1.com.pl/main1.php?action=show&path=414&pid=922Tam są potrzebne dane:
Szafka hydrantowa z blachy stalowej, lakierowanej farbą proszkową poliestrowo-epoksydową lub z blachy nierdzewnej szlif 240
Zawór hydrantowy ZH 52
Zasysacz liniowy Z-2 lub Z-225
Wąż do zasysacza o średnicy 25 mm
Wąż płasko składany o średnicy 52 mm i długości 20 mb
Środek pianotwórczy ROTEOR M 3% lub SW 3% - 50 lPrądownica pianowa PP-2 lub HV 225 dla piany ciężkiej, lub
Wytwornica pianowa WP 2/75 lub M 225 dla piany średniej, lub
Zestaw składający się z prądownicy pianowej PP-2 lub HV 225 dla piany ciężkiej oraz wytwornicy pianowej WP 2/75 lub M 225 dla piany średniejPrądownica hydrantowa PWh-52
Przy zastosowaniu PP-2-15
Wydajność wodna prądownicy 200l/min
Liczba spienienia 12
Stężenie środka 3%
Wydajność hydrantu 52 - 10l/s - 600l/min w tym przypadku nieważna ponieważ wydatek prądownicy jest mniejszy
Na 200 litrów roztworu potrzebujesz 6 litrów środka co jest wydatkiem na jedną minutę gaszenia
Czyli środka wystarczy na: 50min / 6 l/min= 8 1/3 minuty = 8 minut 20 sekund
Objętość piany jaką podajesz przy użycu PP-2-15 w ciagu minuty to 3 m3 to w ciągu 8 minut i 20 sekund podasz w przybliżeniu 25 m3 piany
Przy zastosowaniu WP-2-75
Wydajność wodna wytwornicy-200l/min
Liczba spienienia 75
Stężenie środka 3%
Wydajność hydrantu 52 - 10l/s - 600l/min w tym przypadku nieważna ponieważ wydatek wytwornicyjest mniejszy
Na 200 litrów roztworu potrzebujesz 6 litrów środka co jest wydatkiem na jedną minutę gaszenia
Czyli środka wystarczy na: 50min / 6 l/min= 8 1/3 minuty = 8 minut 20 sekund
Objętość piany jaką podajesz przy użycu WP-2-75 w ciagu minuty to 15 m3 to w ciągu 8 minut i 20 sekund podasz w przybliżeniu 125 m3 piany