Autor Wątek: Przejście ewakuacyjne  (Przeczytany 1788 razy)

Offline stran

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 43
Przejście ewakuacyjne
« dnia: Listopad 15, 2009, 19:20:05 »
Mam pytanie, czy w budynku dwukondygnacyjnym z otwartymi kondygnacjami (bez pomieszczeń) i otwartą klatką schodową znajdującą się w środkowej części budynku (prowadzącą przez otwartą przestrzeń parteru do wyjścia na zewnątrz) długość przejścia ewakuacyjnego należy liczyć z najdalszego miejsca na piętrze do pierwszego stopnia klatki schodowej,  czy do wyjścia na zewnątrz znajdującego się na parterze.
Z jednej strony klatka schodowa jest drogą komunikacji ogólnej i wejście na nią można traktować jako wejście na drogę ewakuacyjną po której dalej należy liczyć dojście, ale droga ta nie jest obudowana i nie ma drzwi, które są wymagane przy wyjściu z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną.
Pomóżcie bo nie wiem jak to traktować.

Offline darek

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 319
Odp: Przejście ewakuacyjne
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 15, 2009, 19:28:59 »
Jak sam słusznie interpretujesz, długość przejścia liczysz do granicy strefy. W Twoim przypadku do wyjścia z budynku.

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Przejście ewakuacyjne
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2009, 20:08:09 »
Skoro mówisz, że nie ma przegród w postaci drzwi oraz klatka schodowa też nie jest obudowana i zamykana drzwiami /czyli logicznie budynek stanowi jedną strefę pożarową/ to długość przejścia ewakuacyjnego liczymy od najdalszego miejsca na piętrze, w którym może przebywać człowiek do wyjścia z budynku na zewnątrz.
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...