Autor Wątek: Zaopatrzenie wodne  (Przeczytany 1717 razy)

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Zaopatrzenie wodne
« dnia: Wrzesień 03, 2009, 13:37:03 »
Ile ludzi tyle opinii, moje pytanie brzmi:
Tabela 3 w rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Wymagana ilość wody dla zbiorników z gazem dotyczy wszystkich gazów palnych, czy gazów palnych nie będących produktami naftowymi???

Offline romiwe

  • Weteran
  • *
  • Wiadomości: 589
Odp: Zaopatrzenie wodne
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 03, 2009, 14:41:20 »
otóż w rozdziale 3 tegoż rozporządzenia & 6 pkt5 czytaj  :kwit:

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Zaopatrzenie wodne
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 03, 2009, 15:03:45 »
otóż w rozdziale 3 tegoż rozporządzenia & 6 pkt5 czytaj  :kwit:
Właśnie o to pytam, to samo w tabeli napisane

Offline Kobra

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 301
Odp: Zaopatrzenie wodne
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2009, 12:39:05 »
Cytat z rozporządzenia MSWiA dot. zaopatrzenia wodnego:
5. Wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla zbiorników z gazami palnymi oraz z cieczami o temperaturze zapłonu do 373,15 K (100 °C) niebędącymi produktami naftowymi oraz dla zbiorników z produktami naftowymi o temperaturze zapłonu od 328,15 K (55 °C) do 373,15 K (100 °C), z wyjątkiem podgrzanych powyżej temperatury zapłonu, służącą do zewnętrznego gaszenia pożaru, określa tabela nr 3 załącznika do rozporządzenia.

Jasno z tego wynika, że dotyczy to wszystkich gazów palnych. Stwierdzenie "niebędącymi produktami naftowymi" odnosi się tu do cieczy
Uczyń siebie swoim własnym schronieniem, przemierzaj świat nie będąc przywiązanym do niczego...