Autor Wątek: Instalacja tryskaczowa  (Przeczytany 1582 razy)

Offline spb

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 77
Instalacja tryskaczowa
« dnia: Czerwiec 22, 2009, 22:18:39 »
czy ktoś może podpowiedzieć co wchodzi w zakres kontroli instalacji tryskaczowej z pompami elektrycznymi i jakie są czaso okresy przeglądów ?

czy jest jakakolwiek firma organizująca szkolenia w tym zakresie ???


straz98

  • Gość
Odp: Instalacja tryskaczowa
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 22, 2009, 22:28:45 »
Zgodnie z przepisami urządzenia przeciwpożarowe muszą byc konserwowane zgodnie ze wskazaniami producenta ale nie rzadziej niż raz wroku. Musisz zobaczyć wg jakiego standardu wykonana jest instalacja i tam sprawdzić zalecenia co do konserwacji

Offline Meku

  • Strażak Sam
  • *
  • Wiadomości: 413
    • OSP w Kruszwicy
Odp: Instalacja tryskaczowa
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2009, 02:07:11 »
Jest  dokładnie tak jak  napisał @ straz98  DTR-ka  prawdę ci powie.  -_-
Kontrolujesz  6 głownych  elementów:  pompownie, linie pilotową, zawory, instalację wodno-pianową,pompy pożarowe, monitoring.  A w nich  poszczególne elementy.
Oprócz  sprawdzenia to niektóre elementy podlegaja okresowym testom. np. manometry co 5 lat, tryskacze co 10 lat, środek pianotwórczy co rok.
ZSR  +  ZOSP  +  OSP
          http://www.ospkruszwica.pl

Offline ojrety

  • Bywalec
  • *
  • Wiadomości: 69
Odp: Instalacja tryskaczowa
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 26, 2009, 08:20:21 »
zgodnie ze wskazaniami producenta, ale i Polskimi Normami, więc trzeba ustalić na podstawie jakiej normy zaprojektowano, a  w normie już będzie napisane jakie są czasookresy kontroli