na początek trzeba ustalić jaki gaz płynie tą nitką (potwierdzić że rzeczywiście jest to gaz ziemny) ustalić zagrożenia, sposoby ewakuacji ludzi (postronnych oraz swoich), usunięcie zagrożeń mogących wywołać pożar lub wybuch. (zakładamy że jest wyciek, nie ma pożaru).
Na początek
karta charakterystyki gazu ziemnegoz niej najważniejsze informacje:
postać (stan skupienia, kolor) bezbarwny
zapach/smak zapach charakterystyczny węglowodorów
pH -
temperatura wrzenia: punkt/zakres -1610C dla metanu
temperatura zapłonu -
temperatura samozapłonu -
palność substancja skrajnie łatwopalna
własności wybuchowe dolna granica 5,35 % obj. dla metanu
górna granica 14,85 % obj. dla metanu
własności utleniające nie posiada
prężność par (210C) 0,147 MPa dla metanu
gęstość bezwzględna 729¸1060 g/Nm3
lepkość (przy 200C) 3¸20 cPa
rozpuszczalność w wodzie 3,3 ml/100 ml dla metanu (prawie żadna)
rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych (nazwy): -
inne (mające znaczenie dla bezpieczeństwa):
Gaz lżejszy od powietrza, palny,tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Niebezpiecznie reaguje z silnymi utleniaczami.Czyli po przyjeździe na miejsce wezwać gazowników, a ze swojej strony to:
- strefa na 100 m (zgodnie z wytycznymi),
- ciągły monitoring strefy poprzez urządzenia pomiarowe (po przyjeździe posiłków zwiększyć obszar monitoringu - sprawdzić np czy w studzienkach kanalizacyjnych w pobliżu miejsca zdarzenia nie ma stężeń wybuchowych),
- usunięcie zagrożeń mogących spowodować pożar lub wybuch,
- usunięcie osób postronnych,
- wyłączenie odbiorników energii w strefie działań, (stosować sprzęt w EX),
- ograniczyć granicę poprzez zastosowanie kurtyn wodnych (gaz jest lżejszy od powietrza - uniesie się w górę - mimo to należy zabezpieczyć sie przed rozprzestrzeniacniem się strefy wybuchowej gdyby w gazie ziemnym byłyby inne domieszki gazów cięższych od powietrza)
- dodatkowe zabezpieczenie gaśnicze - prądy wody,
- zorganizować zaopatrzenie wodne (duże, kurtyny dużo wody wezmą),
- należy wezwać posiłki w celu ustanowienia obwodu na wypadek wybuchu
- ograniczyć ilość ratowników pracujących w strefie do minimum.
- stosowanie ochrony przed promieniowaniem dla ratowników,
- co do uszczelnienia to raczej nie ma szans, bo pewnie ciśnienie w rurze będzie większe niż ciśnienie stosowanych urządzeń uszczelniających, (szkoda czasu na uszczelnianie rury gdzie jest gaz o ciśnieniu np 10 bar a my stosujemy bandaże na 1,5 bar)
- nie zalewać dołu wodą w którym powstał wyciek, gaz będzie się wydobywał pod dużym ciśnieniem, a rozprężając się sam ochłodzi miejsce wycieku i "oblodzi" dziurę z której wypływa i tym samym ograniczy wyciek); jeśli zalejemy dół wodą to nie będzie szans by wyciek się ograniczył sam (duża ilość wody pochłonie całe zimno i nie dopuści do zamarznięcia wycieku)
- koordynować działania z pogotowiem gazowym,
inne rzeczy dopiszę później - jak coś mi się przypomni,
pozdr